master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16758

05.03.2021 в 15:19:00

xemul, не важно, холодный воздух со стороны окна поступал, его бы в одном месте сначало прихватило и деформировало А у вас на фото, как если бы весь конвектор на мороз вынесли. Я для того фото и показал: "из окна дуло" штирлиц не закрыл окно... Скорее всего у вас добавили в систему температуры и давления, только и всего. Извините, тему всю внимательно не читал и не все фотки по ссылкам смотрел, если что

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116636

05.03.2021 в 15:40:59

xemul написал: Результат, лопаются как орехи )) никакого поперечного расширения нет, просто лопается в момент и все. http://images.vfl.ru/ii/1614941054/a7a36107/33566152.jpg

вот и мне по предыдущим фото показалось что труба не пластичная... почти латунь.... Проверить бы сплав на состав... спектрометром

xemul написал: Склоняюсь к версии механического износа и/или дефекта трубы, который проявился при незначительном скачкообразном повышении давления, так как фрагменты трубы лопаются без предварительного растяжения.

Просто порвать медную трубу без дефекта давлением - возможностей опрессовщика не хватит :) Погуглите сколько надо бар.... думаю для 15 / 0.9 более 200.

0
xemul
xemul
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 160

05.03.2021 в 16:46:21

Опрессовал, что скажите нормально, можно ставить или еще проверить? 15-55 накачал 12бар http://images.vfl.ru/ii/1614951866/75ed49c1/33568888.jpg по обедал в 16-38 столько же 12 бар http://images.vfl.ru/ii/1614951967/bb646fd6/33568911.jpg

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116636

master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16758

05.03.2021 в 19:18:45

xemul, опрессовщик, конечно, нужная вещь в хозяйстве Однако я бы не надеялся только на нее. Опрессовка выявляет в первую очередь плохие резьбовые и прокладочные и безпрокладочные соединения. Или какие то микродефекты самих труб и фитингов, которые и так бы проявились. Мне, как сантехнику-монтажнику, например кроме опрессовки ничего другого не нужно, это определенные гарантии качества работы. А не самих ОП.

0
xemul
xemul
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 160

05.03.2021 в 20:50:42

BV написал: 12 - утечки. вдул бы 15

BV, перед снятием вдул 18 на пару минут.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16758

05.03.2021 в 21:04:41

Да, характеристики позволяют. Только я не понял, чего вы от них хотите, гарантия 5 лет всего.

0
xemul
xemul
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 160

06.03.2021 в 10:15:47

BV написал:

xemul написал: Результат, лопаются как орехи )) никакого поперечного расширения нет, просто лопается в момент и все. http://images.vfl.ru/ii/1614941054/a7a36107/33566152.jpg

вот и мне по предыдущим фото показалось что труба не пластичная... почти латунь.... Проверить бы сплав на состав... спектрометром

xemul написал: Склоняюсь к версии механического износа и/или дефекта трубы, который проявился при незначительном скачкообразном повышении давления, так как фрагменты трубы лопаются без предварительного растяжения.

Просто порвать медную трубу без дефекта давлением - возможностей опрессовщика не хватит :) Погуглите сколько надо бар.... думаю для 15 / 0.9 более 200.

BV, 15/0.9 это что за формула?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116636

xemul
xemul
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 160

09.03.2021 в 12:10:16

BV написал: диаметр / толщина стенки

BV, хмм не знал

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116636

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.