Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111608

05.03.2021 в 00:52:39

xemul написал: Я измерил стенку обрезка 0.9мм,

на 0.9 воланчика быть не должно

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2981

05.03.2021 в 06:59:16

BV написал: Inter написал: а там, где была зажата ими-тянулась в длину.

спросить бы автора - насколько вырос в длину конвектор в целом... на такой длине должно быть прилично, если стенка стала тоньше раза в два

Возможно, ни на сколько, во всяком случае-не на столько, чтобы это было видно "не вооруженным взлядом", особенно если специально не обращать на это внимание. Когда я написал

Inter написал: она и изменяла диаметр-в промежутках между пластинами... а там, где была зажата ими-тянулась в длину

имел в виду именно участки под пластинами...попробую объяснить Представим, что у нас не медная трубка, а резиновый шланг и на него плотно нанизаны пластины. Заглушим один конец шланга и начнем накачивать в него воздух. Будем повышать давление до тех пор, пока не увидим-что шланг начало распирать, он утолщился в промежутках между пластинами. Разумеется, стенка шланга в этих промежутках утончилась. А там где упирается в отверстие пластины? Тоже утончилась стенка, и этот участок удлинился тоже, но удлинение "перетекло" в промежуточный отрезок. Надеюсь, эта аналогия поможет понять мою мысль.

0
Аватар пользователя
xemul

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 160

05.03.2021 в 13:48:40

Толщина стенки у места разрыва 0,1, рядом 0,4, обычная толщина стенки 0,9, толщина муфты Viega 1мм Вспомнил , что есть набор Rehau решил провести эксперимент с экспандером. Растягивал с постепенным возрастанием усилия и резко, результат всегда один http://images.vfl.ru/ii/1614941105/733b1a36/33566170.jpg

Результат, лопаются как орехи )) никакого поперечного расширения нет, просто лопается в момент и все. http://images.vfl.ru/ii/1614941054/a7a36107/33566152.jpg

Приехал прибор, найду заглушку или кран на 1/2 с внутренней резьбой и опрессую http://images.vfl.ru/ii/1614941211/55a77053/33566199.jpg

Склоняюсь к версии механического износа и/или дефекта трубы, который проявился при незначительном скачкообразном повышении давления, так как фрагменты трубы лопаются без предварительного растяжения.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

05.03.2021 в 14:48:40

xemul, у вас не разморозка. На фото замороженный радиатор арбония. Прихватило при открытом окне, радиатор был закрыт на подаче Обратите внимания, прихватило в середине и выгнуло. Радиатор не потек, в системе 5 бар

Вот так, по инструкции, нужно подключать внутрипольные конвeкторы molenhof

Не уверен, что критично для кзто Просто инфа на тему внутрипольных конвекторов

0
Аватар пользователя
xemul

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 160

05.03.2021 в 15:05:43

master.msk, качественная какая вещь. У меня у друга в загородном доме разморозило все радиаторы панельные, они тоже не лопнули, а только вздулись и потеряли эстетический вид, но тут медная трубка может она иначе себя ведет.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

05.03.2021 в 15:19:00

xemul, не важно, холодный воздух со стороны окна поступал, его бы в одном месте сначало прихватило и деформировало А у вас на фото, как если бы весь конвектор на мороз вынесли. Я для того фото и показал: "из окна дуло" штирлиц не закрыл окно... Скорее всего у вас добавили в систему температуры и давления, только и всего. Извините, тему всю внимательно не читал и не все фотки по ссылкам смотрел, если что

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111608

05.03.2021 в 15:40:59

xemul написал: Результат, лопаются как орехи )) никакого поперечного расширения нет, просто лопается в момент и все. http://images.vfl.ru/ii/1614941054/a7a36107/33566152.jpg

вот и мне по предыдущим фото показалось что труба не пластичная... почти латунь.... Проверить бы сплав на состав... спектрометром

xemul написал: Склоняюсь к версии механического износа и/или дефекта трубы, который проявился при незначительном скачкообразном повышении давления, так как фрагменты трубы лопаются без предварительного растяжения.

Просто порвать медную трубу без дефекта давлением - возможностей опрессовщика не хватит :) Погуглите сколько надо бар.... думаю для 15 / 0.9 более 200.

0
Аватар пользователя
xemul

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 160

05.03.2021 в 16:46:21

Опрессовал, что скажите нормально, можно ставить или еще проверить? 15-55 накачал 12бар http://images.vfl.ru/ii/1614951866/75ed49c1/33568888.jpg по обедал в 16-38 столько же 12 бар http://images.vfl.ru/ii/1614951967/bb646fd6/33568911.jpg

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111608

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

05.03.2021 в 19:18:45

xemul, опрессовщик, конечно, нужная вещь в хозяйстве Однако я бы не надеялся только на нее. Опрессовка выявляет в первую очередь плохие резьбовые и прокладочные и безпрокладочные соединения. Или какие то микродефекты самих труб и фитингов, которые и так бы проявились. Мне, как сантехнику-монтажнику, например кроме опрессовки ничего другого не нужно, это определенные гарантии качества работы. А не самих ОП.

0
Аватар пользователя
xemul

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 160

05.03.2021 в 20:50:42

BV написал: 12 - утечки. вдул бы 15

BV, перед снятием вдул 18 на пару минут.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

05.03.2021 в 21:04:41

Да, характеристики позволяют. Только я не понял, чего вы от них хотите, гарантия 5 лет всего.

0
Аватар пользователя
xemul

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 160

06.03.2021 в 10:15:47

BV написал:

xemul написал: Результат, лопаются как орехи )) никакого поперечного расширения нет, просто лопается в момент и все. http://images.vfl.ru/ii/1614941054/a7a36107/33566152.jpg

вот и мне по предыдущим фото показалось что труба не пластичная... почти латунь.... Проверить бы сплав на состав... спектрометром

xemul написал: Склоняюсь к версии механического износа и/или дефекта трубы, который проявился при незначительном скачкообразном повышении давления, так как фрагменты трубы лопаются без предварительного растяжения.

Просто порвать медную трубу без дефекта давлением - возможностей опрессовщика не хватит :) Погуглите сколько надо бар.... думаю для 15 / 0.9 более 200.

BV, 15/0.9 это что за формула?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111608

Аватар пользователя
xemul

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 160

09.03.2021 в 12:10:16

BV написал: диаметр / толщина стенки

BV, хмм не знал

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу