BV написал:
Inter написал:
а там, где была зажата ими-тянулась в длину.
спросить бы автора - насколько вырос в длину конвектор в целом... на такой длине должно быть прилично, если стенка стала тоньше раза в два
Возможно, ни на сколько, во всяком случае-не на столько, чтобы это было видно "не вооруженным взлядом", особенно если специально не обращать на это внимание.
Когда я написал
Inter написал:
она и изменяла диаметр-в промежутках между пластинами... а там, где была зажата ими-тянулась в длину
имел в виду именно участки под пластинами...попробую объяснить
Представим, что у нас не медная трубка, а резиновый шланг и на него плотно нанизаны пластины. Заглушим один конец шланга и начнем накачивать в него воздух. Будем повышать давление до тех пор, пока не увидим-что шланг начало распирать, он утолщился в промежутках между пластинами. Разумеется, стенка шланга в этих промежутках утончилась. А там где упирается в отверстие пластины? Тоже утончилась стенка, и этот участок удлинился тоже, но удлинение "перетекло" в промежуточный отрезок. Надеюсь, эта аналогия поможет понять мою мысль.
Толщина стенки у места разрыва 0,1, рядом 0,4, обычная толщина стенки 0,9, толщина муфты Viega 1мм
Вспомнил , что есть набор Rehau решил провести эксперимент с экспандером.
Растягивал с постепенным возрастанием усилия и резко, результат всегда один
http://images.vfl.ru/ii/1614941105/733b1a36/33566170.jpg
Склоняюсь к версии механического износа и/или дефекта трубы, который проявился при незначительном скачкообразном повышении давления, так как фрагменты трубы лопаются без предварительного растяжения.
xemul, у вас не разморозка. На фото замороженный радиатор арбония. Прихватило при открытом окне, радиатор был закрыт на подаче
Обратите внимания, прихватило в середине и выгнуло. Радиатор не потек, в системе 5 бар
Вот так, по инструкции, нужно подключать внутрипольные конвeкторы molenhof
Не уверен, что критично для кзто
Просто инфа на тему внутрипольных конвекторов
master.msk, качественная какая вещь. У меня у друга в загородном доме разморозило все радиаторы панельные, они тоже не лопнули, а только вздулись и потеряли эстетический вид, но тут медная трубка может она иначе себя ведет.
xemul, не важно, холодный воздух со стороны окна поступал, его бы в одном месте сначало прихватило и деформировало
А у вас на фото, как если бы весь конвектор на мороз вынесли. Я для того фото и показал: "из окна дуло" штирлиц не закрыл окно...
Скорее всего у вас добавили в систему температуры и давления, только и всего. Извините, тему всю внимательно не читал и не все фотки по ссылкам смотрел, если что
вот и мне по предыдущим фото показалось что труба не пластичная... почти латунь....
Проверить бы сплав на состав... спектрометром
xemul написал:
Склоняюсь к версии механического износа и/или дефекта трубы, который проявился при незначительном скачкообразном повышении давления, так как фрагменты трубы лопаются без предварительного растяжения.
Просто порвать медную трубу без дефекта давлением - возможностей опрессовщика не хватит :)
Погуглите сколько надо бар.... думаю для 15 / 0.9 более 200.
xemul, опрессовщик, конечно, нужная вещь в хозяйстве
Однако я бы не надеялся только на нее.
Опрессовка выявляет в первую очередь плохие резьбовые и прокладочные и безпрокладочные соединения. Или какие то микродефекты самих труб и фитингов, которые и так бы проявились.
Мне, как сантехнику-монтажнику, например кроме опрессовки ничего другого не нужно, это определенные гарантии качества работы. А не самих ОП.
вот и мне по предыдущим фото показалось что труба не пластичная... почти латунь....
Проверить бы сплав на состав... спектрометром
xemul написал:
Склоняюсь к версии механического износа и/или дефекта трубы, который проявился при незначительном скачкообразном повышении давления, так как фрагменты трубы лопаются без предварительного растяжения.
Просто порвать медную трубу без дефекта давлением - возможностей опрессовщика не хватит :)
Погуглите сколько надо бар.... думаю для 15 / 0.9 более 200.