18.02.2021 в 17:32:12
Всем добрый день! Площадь помещения 22 м2 Что было: первый этаж старого дома. На грунт без гидроизоляции положена стяжка 5 см и на нее лаги деревянного пола. Из-за сырости пол прогнил и местами съеден шашелем. Текущий уровень деревянного пола принят за точку отсчета (0). Что сделано: снят пол со стяжкой и вынут грунт на 50 см от 0. Со стен сбита штукатурка и спаяна гидроизоляция накрест в 2 слоя. До отметки -30 см подсыпан отсев. -30 -25 см - черновая стяжка.
Далее планируется экструдированный пенополистирол, чистовая стяжка с теплым полом и плитка. Т.е. имеем 25 см из которых 2 см это плитка и плиточный клей
труба теплого пола - сшитый полиэтилен 16 мм.
Оставшееся пространство можно сделать следующими вариантами: 1) экструдер 16 см + стяжка 7 см стяжка прочнее, но нужен способ поместить трубы теплого пола не внизу стяжки а в 2 см от поверхности
2) экструдер 18 см + стяжка 5 см стяжка прочнее, но нужен способ поместить не нужно заморачиваться с технологией укладки трубы, но будет ли стяжка достаточно прочной? Как ее укрепить?
3) экструдер 17 см + стяжка 6 см стяжка прочнее, но опять же нужно заморачиваться с технологией укладки трубы.
18.02.2021 в 18:06:22
m_yas написал: ) экструдер 16 см + стяжка 7 см стяжка прочнее, но нужен способ поместить трубы теплого пола не внизу стяжки а в 2 см от поверхности
Так и делайте, и лучше увеличить стяжку до 8-10см, но нет никакого смысла задирать трубы вверх. Стяжку нужно армировать картами поверх трубы, приблизительно посередине. С пластификатором, минимум воды, максимум уплотнять. Подобранный гранулометрический состав. Перед заливкой - трубы накачать давлением, и так до застывания стяжки.
Еще - утеплить цоколь снаружи 100мм, и хорошо бы еще утеплить отмостку экструдером 50 мм.
И ... максимально хорошо отвод воды, вплоть до дренажа по периметру отмостки
m_yas написал: Со стен сбита штукатурка и спаяна гидроизоляция накрест в 2 слоя.
но гидра не поможет от капиллярного подсоса снизу... Насколько будет подсос - смотря какой грунт и тд и тп...
18.02.2021 в 18:07:12
m_yas написал:
- стяжка 5 см
не надо этих блох ловить - задолбаетесь с укладкой
18.02.2021 в 23:43:10
BV написал: Так и делайте, и лучше увеличить стяжку до 8-10см, но нет никакого смысла задирать трубы вверх.
Почему не имеет смысла задирать трубы вверх ? Ведь есть рекомендация. что стяжка должна быть 3 диаметра трубы и если я опущу трубу глубже 3-х диаметров то возможно пол вообще греть не будет. А поскольку там потолки 3,2 м то батареями такое пространство не отопишь и теплый пол это основное средство обогрева. Если уж делать толстую стяжку, то лучше трубу относительно поверхности расположить как в 5 см стяжке.
BV написал: Стяжку нужно армировать картами поверх трубы, приблизительно посередине.
я не понимаю о каких картах идет речь.
BV написал: С пластификатором, минимум воды, максимум уплотнять.
Т.е. стяжку проходить вибромашиной ?
19.02.2021 в 02:27:25
m_yas написал: Ведь есть рекомендация. что стяжка должна быть 3 диаметра трубы
нет таких рекомендаций, а вот минимум 4см над трубой - есть. Читайте Своды Правил.
m_yas написал: и если я опущу трубу глубже 3-х диаметров то возможно пол вообще греть не будет.
где вы почерпнули этот дичайший бред? :killyourselfbywall: Найдите документы по теплым полам, как их делают у приличных производителей труб, позвоните им...
m_yas написал: Если уж делать толстую стяжку, то лучше трубу относительно поверхности расположить как в 5 см стяжке.
не лучше, хуже... затрещит все
m_yas написал: я не понимаю о каких картах идет речь.
Сетка стальная в картах. Гугл - не?
m_yas написал: Т.е. стяжку проходить вибромашиной ?
Виброрейкой в идеале, если "мокрая". Если полусухая - тщательно утаптывается ботинками, виброплитой - в идеале, но так почти никто не делает.
19.02.2021 в 06:39:37
m_yas написал: Оставшееся пространство можно сделать следующими вариантами:
Если не учитывать одну планируемую в этом варианте и две, которые не указаны но будут с вероятностью 99,999...% во всех вариантах, ОШЫБКИ, второй вариант. .
m_yas написал: Ведь есть рекомендация. что стяжка должна быть 3 диаметра трубы
Конкретно таких рекомендацый не встречал, в разных нормативах разные требования иногда ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ здравому смыслу.
Как минимум в Украинском нормативе по водяным теплым полам одно из предписаний, скорей всего для ускорения работ, ориентировано на единоразовое удобство при монтаже и так из-за НЕ понимания даже в общих принцыпах теплотехники делают почти все, из-за чего владельцы так сделанных водяных тёплых полов ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители.
У производителей оборудования для отопления ещё больше ляпов в рекомендацыях по "пирогу" электрического, водяного тёплого пола и НЕнужного оборудования которое только ухудшает эффективность что тоже вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители и снижает надёжность что в "лучшем" случае может привести к СУЩЕСТВЕННОМУ увеличению ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители что может быть долго НЕ замечено!
В некоторых случаях при сопутствующих обстоятельствах труба может быть заподлицо с верхом стяжки!
НЕ спешите, изучите как ПРАВИЛЬНО делать и подключать "пирог" водяного тёплого пола так как высока вероятность что ОШЫБОК будет ещё больше из-за чего в "лучшем" случае ещё больше будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители, как в 99,999…% случаев ПОСТОЯННО переплачивают те у кого сделаны электрические, водяные тёплые полы.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
22.02.2021 в 23:48:23
BV написал: Сетка стальная в картах. Гугл - не?
Прошелся по магазинам. Стальная сетка есть разная. Какой размер квадрата и сечение прута сетки вы порекомендуете ? Что скажете про использование для армирования стяжки сетки кладки ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.