Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

18.02.2021 в 23:33:19

Здравствуйте

Помогите pls с подключением индукционной варочной панели Bosch на две фазы Суммарная мощность панели 7.5 кВт. Если я правильно понял схему варки, на каждой фазе сидят по две конфорки, каждая пара условно до 3.75 кВт

Вопросы:

Сечение подводимого кабеля? Ток АВ? УЗО (или диф)? Нужно ли? Если да, то обязательно ли тип А или можно обойтись АС?

Ответы, надеюсь, достойны занесения в FAQ. Ибо такие варки НА ДВЕ фазы максимально распространены. А четких ответов я в предыдущих темах не нашел...

В квартиру заведено три фазы кабелем ввг-нг ls 5*10 В подъездном щитке трехполюсной АВ С40 плюс УЗО 63А 0.3А Т.е запас по мощности есть )

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140049

19.02.2021 в 03:02:00

При таких данных возможно дешевле и проще однофазное подключение.

0
Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

19.02.2021 в 11:42:33

BV, Владимир, спасибо, но хотелось бы на две.

У буржуев, насколько я понимаю, изначально так и задумывалось - подключить на две фазы варочную, а на третью - духовку. Как раз получится практически идельный баланс - по 3,75 кВт на фазу. . Просто у меня варочная и духовка стоят в разных местах - и к ним отдельные кабели. И если с духовкой все понятно - к ней кабель 3х2,5, диф С25 30 АС,

какой именно кабель вести к варке? По аналогии с духовкой, две фазные жилы по 2,5 мм, нейтраль на 5 мм и PE тоже 2.5. Только таких кОбелей я что-то не встречал... 4х4? Или 5х2,5 (5х4) и сдвоить нейтральный проводник? Или 4х6 - чтоб с запасом?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.02.2021 в 11:48:54

Medvedd написал: какой именно кабель вести к варке? По аналогии с духовкой, две фазные жилы по 2,5 мм, нейтраль на 5 мм и PE тоже 2.5

нейтраль на 2,5 мм2

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

19.02.2021 в 12:40:24

ZooZoo написал:

Medvedd написал: какой именно кабель вести к варке? По аналогии с духовкой, две фазные жилы по 2,5 мм, нейтраль на 5 мм и PE тоже 2.5

нейтраль на 2,5 мм2

ZooZoo, фазы-то две! и на каждой по 3,75 кВт. Получается грубо 18А. Не маловато 2.5 на нейтраль? Может, все-таки 4?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.02.2021 в 13:32:39

Medvedd написал: Не маловато 2.5 на нейтраль?

не маловато в самый раз

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140049

19.02.2021 в 15:06:53

Medvedd написал: BV, Владимир, спасибо, но хотелось бы на две.

можно, но это приведет к удорожанию щита... По уму - отдельно от проектирования щита такие вопросы решать не правильно. Надо раскидывать нагрузки по фазам и смотреть в целом.

Medvedd написал: плюс УЗО 63А 0.3А

Селективное или простое?

Medvedd написал: У буржуев, насколько я понимаю, изначально так и задумывалось - подключить на две фазы варочную, а на третью - духовку.

ничего там не задумывалось - просто универсальный вариант и все.

Medvedd написал: Как раз получится практически идельный баланс - по 3,75 кВт на фазу. .

Теоретически. А практически Вы НИКОГДА не будете кочегарить все сразу. Да и мощность в процессе готовки меняется, например термостатом духовки.

Medvedd написал: И если с духовкой все понятно - к ней кабель 3х2,5, диф С25 30 АС,

С16 никогда не отключится, если конечно у Вас не пароконвектомат промышленный

Medvedd написал: какой именно кабель вести к варке? По аналогии с духовкой, две фазные жилы по 2,5 мм, нейтраль на 5 мм и PE тоже 2.5. Только таких кОбелей я что-то не встречал...

Не торопитесь, есть другие варианты, но если вот твердо на две фазы решили и потом не передумаете - то 4х2.5мм2 достаточно.

Medvedd написал: фазы-то две! и на каждой по 3,75 кВт. Получается грубо 18А.

Получается по 16...17 А в КАЖДОМ фазном проводнике, а в нуле в трехфазной сети суммирование векторное! И получается что 17+17 = 17А :) Если бы было три фазы с нагрузкой по 17А то в нулевом проводнике 17+17+17 = 0

0
Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

19.02.2021 в 20:44:13

BV, спасибо! Можно ли это повесить на 4-полюсной диф С16/30 ма? Или лучше С25/30ма? И нужно ли париться с типом А или достаточно АС?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140049

19.02.2021 в 22:03:05

Medvedd, мне совершенно не нравится кусочный подход к проектированию проводки и щита. Вы итоге выходит полное г. Сорри.

0