Medvedd написал:
BV, Владимир, спасибо, но хотелось бы на две.
можно, но это приведет к удорожанию щита...
По уму - отдельно от проектирования щита такие вопросы решать не правильно.
Надо раскидывать нагрузки по фазам и смотреть в целом.
Medvedd написал:
плюс УЗО 63А 0.3А
Селективное или простое?
Medvedd написал:
У буржуев, насколько я понимаю, изначально так и задумывалось - подключить на две фазы варочную, а на третью - духовку.
ничего там не задумывалось - просто универсальный вариант и все.
Medvedd написал:
Как раз получится практически идельный баланс - по 3,75 кВт на фазу. .
Теоретически. А практически Вы НИКОГДА не будете кочегарить все сразу. Да и мощность в процессе готовки меняется, например термостатом духовки.
Medvedd написал:
И если с духовкой все понятно - к ней кабель 3х2,5, диф С25 30 АС,
С16 никогда не отключится, если конечно у Вас не пароконвектомат промышленный
Medvedd написал:
какой именно кабель вести к варке? По аналогии с духовкой, две фазные жилы по 2,5 мм, нейтраль на 5 мм и PE тоже 2.5.
Только таких кОбелей я что-то не встречал...
Не торопитесь, есть другие варианты,
но если вот твердо на две фазы решили и потом не передумаете - то 4х2.5мм2 достаточно.
Medvedd написал:
фазы-то две! и на каждой по 3,75 кВт.
Получается грубо 18А.
Получается по 16...17 А в КАЖДОМ фазном проводнике, а в нуле в трехфазной сети суммирование векторное! И получается что 17+17 = 17А :)
Если бы было три фазы с нагрузкой по 17А то в нулевом проводнике 17+17+17 = 0