/Приветствую Вас, господа электрики! Электрикой не занимаюсь, но для себя сделать могу, знаний хватает. Сейчас делаю проводку в новострое, однушке. Щит будет встроенных. Посмотрите на схему, подкорректируйте, если есть недочеты. Мне не нужно много наворотов. Нужно качественно и за адекватные деньги. По наполнению щитка - Шнайдер Easy9. Ввод в квартиру 10мм, с заземлением, медь. В этажном щите стоит вводной автомат С63 и узо 63A 100ma. Заранее благодарю за конструктивные советы. Скрин схемы не подгружается в форму, поэтому залил по
eq.sound, Правильно понял вас , что почти весь свет(изрядно и бессмысленно распложенный , кстати) выведен из под диффзащиты ?
Нетокллючайку выкинте просто, как бред итернетный . СКУД и комп должны питаться от бесперебойника и без УЗО на 30 мА. Свет в прихожей к общим паре- тройке групп на всю квартиру .
Под 3 указанных УЗО (одинакового номинала на 63А) перемешайте розетки, свет и стационары равномерно, и все будет ОК.
ЕСТЬ как во всех выкладываемых форумчанами схемах квартир, одноквартирных домов!
Плохая бесперебойность электроснабжения из-за чего и плохая восстанавливаемость электроснабжения исправных групп что повышает вероятность ДЕМОНТАЖА из щита одного из видов защиты!
Завышен во многих местах, в некоторых СУЩЕСТВЕННО, номинал аппаратов защиты от сверхтоков!
Завышена в некоторых местах характеристика аппаратов защиты от сверх токов!
dokar написал: eq.sound, Правильно понял вас , что почти весь свет(изрядно и бессмысленно распложенный , кстати) выведен из под диффзащиты ?
Нетокллючайку выкинте просто, как бред итернетный . СКУД и комп должны питаться от бесперебойника и без УЗО на 30 мА. Свет в прихожей к общим паре- тройке групп на всю квартиру .
Под 3 указанных УЗО (одинакового номинала на 63А) перемешайте розетки, свет и стационары равномерно, и все будет ОК.
Посититель, интересно в каких конкретно местах ? номиналы там все верные, рассчитывались исходя из сечения используемого провода и параметров конечных электроустановочных изделий.
Посититель написал:
Плохая бесперебойность электроснабжения из-за чего и плохая восстанавливаемость электроснабжения исправных групп что повышает вероятность ДЕМОНТАЖА из щита одного из видов защиты!
не совсем понятно, воды налито много, по факту ничего.
Посититель написал:
СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!
здесь вообще не согласен
dokar написал: eq.sound, Правильно понял вас , что почти весь свет(изрядно и бессмысленно распложенный , кстати) выведен из под диффзащиты ?
Нетокллючайку выкинте просто, как бред итернетный . СКУД и комп должны питаться от бесперебойника и без УЗО на 30 мА. Свет в прихожей к общим паре- тройке групп на всю квартиру .
Под 3 указанных УЗО (одинакового номинала на 63А) перемешайте розетки, свет и стационары равномерно, и все будет ОК.
eq.sound, Свет рокирните. И непонятно зачем обьединили вар и дух . И я бы такие линии как ТП и кондеи вывел бы на третье УЗО . На балконе розетки будут ? Их на отдельную линию и туда же.
При таком количестве отдельных линий на стационары нет нужды в двух линиях на фартук кухни . Еще поясните 2 линии розеток для комнаты ?
dokar, балкон является частью комнаты. там будет стоять электронное пианино. розетки, которые планируется там установить будут защищены одним из автоматом розетки-комната. как раз примерно по одной стене (один автомат) и на другой стене другой автомат. Для удобства сделал так. Свет повесить весь на одну группу ? Я сделал так для чего, если вдруг сработает диф защита, чтобы свет весь от одного узо не вырубало.
dokar написал: eq.sound, Свет рокирните. И непонятно зачем обьединили вар и дух . И я бы такие линии как ТП и кондеи вывел бы на третье УЗО . На балконе розетки будут ? Их на отдельную линию и туда же.
При таком количестве отдельных линий на стационары нет нужды в двух линиях на фартук кухни . Еще поясните 2 линии розеток для комнаты ?
eq.sound написал:
Свет повесить весь на одну группу ?
Вы не поняли, количество групп то же, но меняются местами под УЗО . Если вырубило УЗО от розеток к примеру , то свет остался от другого УЗО .
dokar, Понял, поправил.
Про варочную панель и духовку не сталкивался, поэтому посчитал что все как на обычные плиты. Тоже поправил. Заложу кабели по 4 мм на них.
megrad, ИЭК как то не очень, суда по отзывам. Почему не женерик ? Кстати, гаражный щит собрал на EKF года 3 назад, с УЗО. Работает исправно, нагрузку держит, узо работает. Были прецеденты.
megrad, Мнение большинства электриков заставляют задуматься о производителе автоматики. EKF у меня ввод на 32 ампера в гараже стоит, зимой постоянно обогрев хавает от 3 до 5 квт. Летом кондей постоянно молотит. В принципе вся автоматика живая. Что скажете на счет бюджетного DeKraft ? Типа дочка шнайдера как я понял....
eq.sound написал:
Мнение большинства электриков заставляют задуматься о производителе автоматики. EKF у меня ввод на 32 ампера в гараже стоит, зимой постоянно обогрев хавает от 3 до 5 квт. Летом кондей постоянно молотит. В принципе вся автоматика живая. Что скажете на счет бюджетного DeKraft ? Типа дочка шнайдера как я понял....
вы, все-таки, обозначьте, что у вас в городе можно свободно купить
ЕКФ, кроме как серии Averes, ничем не примечательны, даже наоборот
defraft вполне себе ничего, даже не расползается при затягивании винтов
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
eq.sound написал: megrad, Мнение большинства электриков заставляют задуматься о производителе автоматики. EKF у меня ввод на 32 ампера в гараже стоит, зимой постоянно обогрев хавает от 3 до 5 квт. Летом кондей постоянно молотит. В принципе вся автоматика живая. Что скажете на счет бюджетного DeKraft ? Типа дочка шнайдера как я понял....
eq.sound, DeKraft ВА-101 (сейчас, в основном продаётся серия ВА-103) 3 полюса выключился по превышению номинального тока. Я увидел выключенный автомат, залез смотреть оборудование после него (понижающий трансформатор) наличие напряжения не проверил. И, меня ка-ак ё@..ло! А этот ВА-101 не отключил одну фазу! Я его снял, осмотрел, проверил в ЭТЛ. Он 3 раза из 10-ти при срабатывании механизма в третьей фазе, не отключал первую. Говорят, в ВА-103 это исправили, не знаю. Всякий раз, когда ими надо заниматься, побаливает яйцо(психосоматика наверное)). В общем, извиняюсь за много букофф, декрафт-дерьмо! Если надо меньше потратить денег, но надежно защититься- ИЭК. Они сильно выросли.