Самат12
Самат12
Новичок

Регистрация: 20.02.2021

Рязань

Сообщений: 1

20.02.2021 в 20:43:00

Здравствуйте! Проблема следующая. Квартира на 6 этаже 16-ти этажного дома. В квартире двухтрубная система отопления. Диаметр стояков и подводящих к радиаторам труб 1/2 дюйма. Подключение сбоку .Радиаторы стальные. Из-за ошибок в проекте получилось так, что давление в трубах на подаче и обратке почти одинаковое, из-за этого нет нормальной циркуляции воды в радиаторе. На подаче в радиатор стоит ручной регулятор, на обратке шаровый кран. Подскажите пожалуйста, есть ли способы увеличить разницу в давлении? Есть мысли заменить регулятор на шаровый кран. И еще вопрос. Хочу заменить стальные радиаторы на биметрические

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138426

20.02.2021 в 20:51:10

Самат12 написал: Есть мысли заменить регулятор на шаровый кран.

... добить систему отопления окончательно.

Гуглите " убитая двухтрубка" и на этом форуме есть темы.

Самат12 написал: Подскажите пожалуйста, есть ли способы увеличить разницу в давлении?

Способ только один - привести все в проектное состояние, и проект должен быть нормально рассчитан. Но - всем жильцам пофиг, УК - пофиг. Поэтому в стране Россия это неизлечимо. Никакие замены вентилей - не помогут, или временно. Насосы - тоже...
Почитайте темы, которые уже были - разжевано все до деталей.

Соболезную. Не вы первый, и увы не последний.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5779

23.02.2021 в 12:52:43

можно сделать из двухтрубки однотрубку, не бюджетно, за то работает и без ущерба для соседей по стояку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу