Здравствуйте

Собираюсь подключать трехфазный проточный водогрей Stiebel Eltron мощностью 13 кВт Схема подключения - три фазы БЕЗ нейтрали и РЕ (звезда?). Кабель 4*4. Хочу подключить через АВДТ С25 30ma. Вопрос в выборе АВДТ: 1) на 4 полюса. На вход АВДТ нейтраль подключается, на выход к водогрею - нет. Кнопка тест - работает.

2) на три полюса. Например такой ссылка Можно ли подключить к трем полюсам три фазы? И что произойдет при нажатии на кнопку «Тест»?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

20.02.2021 в 23:30:25

Medvedd написал: 2) на три полюса. Например такой ссылка

цена не смущает? :D https://electroguru.ru/difavtomaty/abb/ds200/3789/

Если коротко - забудьте про экзотику

Medvedd написал: Хочу подключить через АВДТ С25 30ma.

Если коротко - делайте отдельно 3П АВ + 4П УЗО. АВДТ - если в щит никак не лезет, а лишние деньги через карман ногу жгут

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.02.2021 в 23:41:24

Medvedd написал: АВДТ: 1) на 4 полюса. На вход АВДТ нейтраль подключается, на выход к водогрею - нет. Кнопка тест - работает. 2) на три полюса. Например такой

АВДТ не бывает на 3 полюса как и ВДТ

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

20.02.2021 в 23:47:28

ZooZoo написал: АВДТ не бывает на 3 полюса как и ВДТ

может лучше бы было написать "я таких не знаю" ;)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.02.2021 в 23:49:02

BV написал:

ZooZoo написал: АВДТ не бывает на 3 полюса как и ВДТ

может лучше бы было написать "я таких не знаю" ;)

BV, м.б. в бытовых применениях не встречал а ТС как раз для быта что-то мутит

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

20.02.2021 в 23:52:17

ZooZoo, см выше - подправил сообщение

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.02.2021 в 00:00:48

BV написал: ZooZoo, см выше - подправил сообщение

BV, там по ссылке неточное описание тухлятина, т.е. от ЕГЭ

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

21.02.2021 в 00:03:42

ZooZoo написал: там по ссылке неточное описание тухлятина, т.е. от ЕГЭ

можно перевод на "русский" ?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.02.2021 в 00:09:57

BV написал:

ZooZoo написал: там по ссылке неточное описание тухлятина, т.е. от ЕГЭ

можно перевод на "русский" ?

BV, УЗО/ВДТ/АВДТ 2р или 4Р для быта то, что манагеры пишут на сайтах - не имеет ничего общего с действительностью

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

21.02.2021 в 00:15:27

ZooZoo, Есть устройства, живые за деньги, в наличии, модульные, в щит поставить проблем нет. (целесообразность - другая тема) При чем здесь манагеры? Некоторые люди себе на пром контроллерах свет, или "умный дом" собирают... тоже происки манагеров от ЕГЭ? :)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.02.2021 в 00:19:43

BV написал: Есть устройства, живые за деньги, в наличии, модульные, в щит поставить проблем нет. (целесообразность - другая тема)

ну так раскройте карты, если не сложно в быту фаза и ноль - 2Р 3 фазы и ноль - 4Р 4Р УЗО/ВДТ можно подключить как угодно, в т.ч. и в питанием по 1ф или 2Ф или 3ф в чем суть вашего замечания, не понимаю

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.