Собираюсь подключать трехфазный проточный водогрей Stiebel Eltron мощностью 13 кВт
Схема подключения - три фазы БЕЗ нейтрали и РЕ (звезда?). Кабель 4*4.
Хочу подключить через АВДТ С25 30ma.
Вопрос в выборе АВДТ:
1) на 4 полюса. На вход АВДТ нейтраль подключается, на выход к водогрею - нет. Кнопка тест - работает.
2) на три полюса. Например такой
Можно ли подключить к трем полюсам три фазы? И что произойдет при нажатии на кнопку «Тест»?
Medvedd написал:
АВДТ:
1) на 4 полюса. На вход АВДТ нейтраль подключается, на выход к водогрею - нет. Кнопка тест - работает.
2) на три полюса. Например такой
АВДТ не бывает на 3 полюса
как и ВДТ
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo,
Есть устройства, живые за деньги, в наличии, модульные, в щит поставить проблем нет. (целесообразность - другая тема)
При чем здесь манагеры?
Некоторые люди себе на пром контроллерах свет, или "умный дом" собирают... тоже происки манагеров от ЕГЭ?
BV написал:
Есть устройства, живые за деньги, в наличии, модульные, в щит поставить проблем нет. (целесообразность - другая тема)
ну так раскройте карты, если не сложно
в быту фаза и ноль - 2Р
3 фазы и ноль - 4Р
4Р УЗО/ВДТ можно подключить как угодно, в т.ч. и в питанием по 1ф или 2Ф или 3ф
в чем суть вашего замечания, не понимаю
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
BV написал:
в том что 3П АВДТ существуют, и в квартирном щитке их никто не запрещает применять.
ну так озвучьте
наверное, есть нюансы в их применении в быту? не?
зы. а манагеры притом, что по вашей последней ссылке тупо неправильно сделано описание
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Medvedd написал:
Не работает в прямолинейных схемах.
Я к своему "стыду", даже с многолетней практикой ни разу не слышал и понятия не имею, что такое "прямолинейная схема" в применении к ВДТ
Позвоните в Синел - спросите ....
Сорри, туплю...
Можно еще раз для меня «в танке» (только гранатами не кидайтесь):
Если к трем полюсам этого АВДТ подключены три фазы без ноля, то кнопка «тест» сработает штатно? Потому что замкнет фазы через резистор?
И такое подключение вполне себе допустимо?
И этот авдт будет вполне корректно защищать кабель, водогрей и дорогого меня?
Medvedd написал:
Сорри, туплю...
Можно еще раз для меня «в танке» (только гранатами не кидайтесь):
Если к трем полюсам этого АВДТ подключены три фазы без ноля, то кнопка «тест» сработает штатно? Потому что замкнет фазы через резистор?
И такое подключение вполне себе допустимо?
И этот авдт будет вполне корректно защищать кабель, водогрей и дорогого меня?
Medvedd,
да
да
да
если сдохнет, то его х.р найдешь, или подождешь х.р знает сколько, и дорого.
АВ + УЗО - меняется по частям, есть в наличии всегда, и стоит недорого
Итого - зачем себе хотеть возможных проблем?
Хочется экзотики - на сэкономленные деньги можно себе на 23-е мулатку длинноногую заказать
И еще - у 13 квт моделей - регулировка температурой - гидравлическая, то есть - больше открыл - холоднее, меньше - горячее.
Не всегда удобно, меняется температура при переключении лейка/излив и тд
У других моделей есть электронное управление.
Стоит не сильно дороже, но комфортнее.
А мощности у Вас - вагон.
Еще нюанс ... с УЗО может быть не все так просто - и возможно он НЕ сможет работать с УЗО, или не сможет с 30ма УЗО...
Нагревательная система с открытым нагревательным
элементом защищена герметичным пластиковым корпусом.
Удельное электрическое сопротивление воды не должно быть ниже указанного на заводской табличке! При наличии объединенной водопроводной сети следует учитывать минимальное электрическое сопротивление воды (см. главу «Технические характеристики / Рабочие диапазоны / Таблица пересчета данных»). Выяснить удельное электрическое сопротивление или электропроводность воды на предприятии водоснабжения.
Попросту говоря - там ОТКРЫТЫЕ СПИРАЛИ ПРЯМО В ВОДЕ.
ZooZoo написал:
там по ссылке неточное описание
тухлятина, т.е.
от ЕГЭ
можно перевод на "русский" ?
BV,
УЗО/ВДТ/АВДТ 2р или 4Р для быта
то, что манагеры пишут на сайтах - не имеет ничего общего с действительностью
ZooZoo,
Простите, а чем ссылка не угодила? Она вроде на производителя...
На сайте Синэла, правда, есть приписка:
Не работает в прямолинейных схемах.
И что по существу? Например, что будет при нажатии на кнопку «Тест»? Межфазное замыкание?
Medvedd,
Осмелюсь предположить , что данный трёхполюсной дифф не работает в трёхфазной схеме подключения, в силу своей "электронности" и требует подключения именно ноля и двух фаз . Там ещё кнопка резет просматривается .
Не ожидал от АВВ электронного диффгамна за бешеный ценник. )
BV написал:
И еще - у 13 квт моделей - регулировка температурой - гидравлическая, то есть - больше открыл - холоднее, меньше - горячее.
Не всегда удобно, меняется температура при переключении лейка/излив и тд
У других моделей есть электронное управление.
Стоит не сильно дороже, но комфортнее.
А мощности у Вас - вагон.
BV,
Электронное управление как раз может потребовать применение УЗО типа А. Надо уточнять у Штибеля .
dokar написал:
Осмелюсь предположить , что данный трёхполюсной дифф не работает в трёхфазной схеме подключения, в силу своей "электронности" и требует подключения именно ноля и двух фаз .
Вряд-ли - ничего не мешает этой электронности питаться линейным напряжением.
Medvedd написал:
Или надо заморачиваться с удельным сопротивлением воды?
Если вода, поступающая в водогрей не проходит через водоподготовку с системой "обратный осмос", то заморачиваться не стоит. Даже если используется ионообменная колонна, электропроводность не меняется. Если осмос есть, то 100% сименсов не хватит. Medvedd,в различные системы подогрева воды(парогенераторы и т.д.) иногда специально добавляют соль. Там происходит нагрев по принципу "два лезвия" КПД высокое, но опытные пользователи предпочитают простые ТЭНы.
П.С. Хотя, возможно, там действительно требуется повышенная электропроводность, и тогда...
Medvedd, Medvedd,Прочел про прибор по Вашей ссылке, не похоже там на "два лезвия". Они говорят о том, что прибор может работать с водой повышенной жесткости, благодаря тому, что блокТЭН дополнительно помещен в колбу.
BV написал:
Я к своему "стыду", даже с многолетней практикой ни разу не слышал и понятия не имею, что такое "прямолинейная схема" в применении к ВДТ
Вангую, что это "Прямолинейные схемы" является производной от правил начертания схем, где все фазы и N рисуются одной линией, или N ответвляется. То есть здесь это означает, что N идёт в обход прибора. ИМХО
Medvedd написал:
Или надо заморачиваться с удельным сопротивлением воды?
Если вода, поступающая в водогрей не проходит через водоподготовку с системой "обратный осмос", то заморачиваться не стоит. Даже если используется ионообменная колонна, электропроводность не меняется. Если осмос есть, то 100% сименсов не хватит. Medvedd,в различные системы подогрева воды(парогенераторы и т.д.) иногда специально добавляют соль. Там происходит нагрев по принципу "два лезвия" КПД высокое, но опытные пользователи предпочитают простые ТЭНы.
П.С. Хотя, возможно, там действительно требуется повышенная электропроводность, и тогда...
megrad, мощность водогрея - 13 кВт. ]
Подключение 3 фазы + PE без нейтрали
К нему подведен провод 6 кв.мм.
АВДТ планируется 32А 30 мА
С варочной панелью все сложнее
Подключение две фазы, суммарнвя мощность 7,4 кВт
К первой фазе подключены мозги и две комфорки
ко второй - оставшиеся две комфорки
в обоих случаях хватит 4П приборов на 20А, (на водогрей можно увеличить до 25А)
В обоих случаях один из полюсов не будет использован.
Сложного абсолютно ничего нет.
оно должно быть селективным, или его не должно быть вовсе (если все группы в квартире под дифзащитой), иначе не исключена на 100% вероятность события "вся квартира отключена из-за утечки одной из групп и протух холодильник / сдохли рыбки в аквариуме".
Если селективное, и не все группы под дифзащитой - то ситуация выше также не может быть исключена.
MaSeVi написал:
Ставьте одно УЗО на 40/63А и АВ 3Р 25А на ВН и 16А - на ВП...
Дополнение.
Оба приборы стационарные.
Не исключена ситуация КЗ PE и N, и поэтому на ВП именно 3П АВ, а не 2П.
Расчетно ВП потребляет чуть более 16А, поэтому формально - 20А.
Но 16А - по жизни вполне гуд, так как 99% времени АВ "сачкует"
оно должно быть селективным, или его не должно быть вовсе (если все группы в квартире под дифзащитой), иначе не исключена на 100% вероятность события "вся квартира отключена из-за утечки одной из групп и протух холодильник / сдохли рыбки в аквариуме".
Если селективное, и не все группы под дифзащитой - то ситуация выше также не может быть исключена.
Достаточно ли селективности, если УЗО в подъездном щитке будет 300 мА? Или нужна еще и отсрочка по времени? Тип S?
Дополнение.
Оба приборы стационарные.
Не исключена ситуация КЗ PE и N, и поэтому на ВП именно 3П АВ, а не 2П. >>
dokar, Нет, просто бюджет имеет приличное значение, а сейчас - и подавно. Хотя потратиться один раз на много лет не такая уж и непозволительная роскошь...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Medvedd написал:
Уточню вопрос:
УЗО или АВДТ - принципиально ли тип А в данных конкретных случаях с водогреем и индукционной варочной?
Или достаточен АС?
Medvedd, Я бы поставил А, но это я. Я убедился, что и АС (хоть и не всегда) работают как А)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.