Подниму тему Нашел такой АВДТ - АBB DS203NC L Подойдет для подключения через него варочной панели и проточного водогрея? И не электронный ли он?
06.09.2021 в 16:39:36
Подниму тему Нашел такой АВДТ - АBB DS203NC L Подойдет для подключения через него варочной панели и проточного водогрея? И не электронный ли он?
06.09.2021 в 17:03:14
Medvedd, цена не пугает?
Medvedd написал: Подойдет для подключения через него варочной панели и проточного водогрея?
Мощности напомните.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.09.2021 в 17:12:20
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.09.2021 в 18:49:00
megrad, мощность водогрея - 13 кВт. ] Подключение 3 фазы + PE без нейтрали К нему подведен провод 6 кв.мм. АВДТ планируется 32А 30 мА
С варочной панелью все сложнее Подключение две фазы, суммарнвя мощность 7,4 кВт К первой фазе подключены мозги и две комфорки ко второй - оставшиеся две комфорки
06.09.2021 в 19:07:11
Medvedd, 13\3=4,3\230=18,7 7,4\2=3,7\230=16,1 так что MaSeVi, прав
MaSeVi написал: Для водогрея подойдёт. Для варочной - 25А (что по ссылке) много.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.09.2021 в 19:07:22
в обоих случаях хватит 4П приборов на 20А, (на водогрей можно увеличить до 25А) В обоих случаях один из полюсов не будет использован. Сложного абсолютно ничего нет.
06.09.2021 в 20:40:07
Medvedd, дом или квартира?
07.09.2021 в 10:45:15
СтранникXXI, квартира. В квартиру заведено три фазы кабелем ввг-нг ls 5*10. В подъездном щитке трехполюсной АВ С40 плюс УЗО 63А 0.3А
07.09.2021 в 10:48:24
Medvedd написал: В подъездном щитке трехполюсной АВ С40 плюс УЗО 63А 0.3А
Неплохо так. Ставьте одно УЗО на 40/63А и АВ 3Р 25А на ВН и 16А - на ВП...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.09.2021 в 11:22:06
Medvedd написал: плюс УЗО 63А 0.3А
оно должно быть селективным, или его не должно быть вовсе (если все группы в квартире под дифзащитой), иначе не исключена на 100% вероятность события "вся квартира отключена из-за утечки одной из групп и протух холодильник / сдохли рыбки в аквариуме".
Если селективное, и не все группы под дифзащитой - то ситуация выше также не может быть исключена.
MaSeVi написал: Ставьте одно УЗО на 40/63А и АВ 3Р 25А на ВН и 16А - на ВП...
Дополнение. Оба приборы стационарные. Не исключена ситуация КЗ PE и N, и поэтому на ВП именно 3П АВ, а не 2П. Расчетно ВП потребляет чуть более 16А, поэтому формально - 20А. Но 16А - по жизни вполне гуд, так как 99% времени АВ "сачкует"
07.09.2021 в 11:29:13
BV написал: в обоих случаях хватит 4П приборов на 20А, (на водогрей можно увеличить до 25А)
речь была о дифах - на них 8 модулей, на УЗО + АВ - 10 модулей.