Подниму тему Нашел такой АВДТ - АBB DS203NC L https://new.abb.com/products/ru/2CSR246140R1254/ds203nc-l-c25-a30 Подойдет для подключения через него варочной панели и проточного водогрея? И не электронный ли он?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.09.2021 в 17:03:14

Medvedd, цена не пугает?

Medvedd написал: Подойдет для подключения через него варочной панели и проточного водогрея?

Мощности напомните.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

06.09.2021 в 17:12:20

Medvedd написал: Нашел такой АВДТ - АBB DS203NC L https://new.abb.com/products/ru/2CSR246140R1254/ds203nc-l-c25-a30

Для водогрея подойдёт. Для варочной - 25А (что по ссылке) много.

Medvedd написал: И не электронный ли он?

Нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

06.09.2021 в 18:49:00

megrad, мощность водогрея - 13 кВт. ] Подключение 3 фазы + PE без нейтрали К нему подведен провод 6 кв.мм. АВДТ планируется 32А 30 мА

С варочной панелью все сложнее Подключение две фазы, суммарнвя мощность 7,4 кВт К первой фазе подключены мозги и две комфорки ко второй - оставшиеся две комфорки

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.09.2021 в 19:07:11

Medvedd, 13\3=4,3\230=18,7 7,4\2=3,7\230=16,1 так что MaSeVi, прав

MaSeVi написал: Для водогрея подойдёт. Для варочной - 25А (что по ссылке) много.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

06.09.2021 в 19:07:22

в обоих случаях хватит 4П приборов на 20А, (на водогрей можно увеличить до 25А) В обоих случаях один из полюсов не будет использован. Сложного абсолютно ничего нет.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

06.09.2021 в 20:40:07

Medvedd, дом или квартира?

0
Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

07.09.2021 в 10:45:15

СтранникXXI, квартира. В квартиру заведено три фазы кабелем ввг-нг ls 5*10. В подъездном щитке трехполюсной АВ С40 плюс УЗО 63А 0.3А

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

07.09.2021 в 10:48:24

Medvedd написал: В подъездном щитке трехполюсной АВ С40 плюс УЗО 63А 0.3А

Неплохо так. Ставьте одно УЗО на 40/63А и АВ 3Р 25А на ВН и 16А - на ВП...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

07.09.2021 в 11:22:06

Medvedd написал: плюс УЗО 63А 0.3А

оно должно быть селективным, или его не должно быть вовсе (если все группы в квартире под дифзащитой), иначе не исключена на 100% вероятность события "вся квартира отключена из-за утечки одной из групп и протух холодильник / сдохли рыбки в аквариуме".

Если селективное, и не все группы под дифзащитой - то ситуация выше также не может быть исключена.

MaSeVi написал: Ставьте одно УЗО на 40/63А и АВ 3Р 25А на ВН и 16А - на ВП...

Дополнение. Оба приборы стационарные. Не исключена ситуация КЗ PE и N, и поэтому на ВП именно 3П АВ, а не 2П. Расчетно ВП потребляет чуть более 16А, поэтому формально - 20А. Но 16А - по жизни вполне гуд, так как 99% времени АВ "сачкует"

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

07.09.2021 в 11:29:13

BV написал: в обоих случаях хватит 4П приборов на 20А, (на водогрей можно увеличить до 25А)

речь была о дифах - на них 8 модулей, на УЗО + АВ - 10 модулей.

0