Medvedd написал: Подойдет для подключения через него варочной панели
Формально подойдёт. Но тогда нейтраль желательно на тот полюс, который не используется в цепи кнопки "ТЕСТ".
07.09.2021 в 13:48:12
Medvedd написал: Подойдет для подключения через него варочной панели
Формально подойдёт. Но тогда нейтраль желательно на тот полюс, который не используется в цепи кнопки "ТЕСТ".
Следование моим советам вредит кошельку
07.09.2021 в 13:51:19
BV написал: Расчетно ВП потребляет чуть более 16А
Вероятнее, что максимальная мощность указана для напряжения 240В.
Следование моим советам вредит кошельку
17.09.2021 в 22:16:36
Обязательно искать дифы тип А или достаточно АС?
18.09.2021 в 22:15:20
BV, спасибо!
BV написал:
Medvedd написал: плюс УЗО 63А 0.3А
оно должно быть селективным, или его не должно быть вовсе (если все группы в квартире под дифзащитой), иначе не исключена на 100% вероятность события "вся квартира отключена из-за утечки одной из групп и протух холодильник / сдохли рыбки в аквариуме".
Если селективное, и не все группы под дифзащитой - то ситуация выше также не может быть исключена.
Достаточно ли селективности, если УЗО в подъездном щитке будет 300 мА? Или нужна еще и отсрочка по времени? Тип S?
Дополнение. Оба приборы стационарные. Не исключена ситуация КЗ PE и N, и поэтому на ВП именно 3П АВ, а не 2П. >>
А третьим полюсом рвать N?
18.09.2021 в 23:46:44
Medvedd написал: если УЗО в подъездном щитке будет 300 мА
Для чего данное УЗО в этажном щите?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.09.2021 в 09:05:30
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.09.2021 в 10:56:20
megrad написал:
Medvedd написал: оно уже там стоИт - от Мосэнергосбыта
Тогда откуда вопрос
Medvedd написал: Достаточно ли селективности, если УЗО в подъездном щитке будет 300 мА?
Обычно 300 мА ставят на коттедж. Так же напоминаю, что при КЗ сработает вводной АВ вместе с линией , на котором КЗ.
megrad, стОит ли запариваться с его заменой на что-то более подходящее? Например, на тип S?
19.09.2021 в 11:16:32
Medvedd написал:
megrad написал:
Medvedd написал: оно уже там стоИт - от Мосэнергосбыта
Тогда откуда вопрос
Medvedd написал: Достаточно ли селективности, если УЗО в подъездном щитке будет 300 мА?
Обычно 300 мА ставят на коттедж. Так же напоминаю, что при КЗ сработает вводной АВ вместе с линией , на котором КЗ.
megrad, стОит ли запариваться с его заменой на что-то более подходящее? Например, на тип S?
Medvedd, Сколько шагов от квартиры до этажного щитка ? ))) На самом деле если все линии под дифзащитой оно там не обязательно.
Да, ни фига.