megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.09.2021 в 14:46:16

Medvedd написал: на тип S

нет.

dokar написал: если все линии под дифзащитой оно там не обязательно.

С таким значением уставки точно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

19.09.2021 в 16:49:24

Спасибо!

Обязательно ли на ВП и ВН ставить дифы типа А или достаточно АС? Водогрей с электронной регулировкой, варочная - индукционная, с сенсорным управлением

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

19.09.2021 в 16:55:08

Medvedd написал: Спасибо!

Обязательно ли на ВП и ВН ставить дифы типа А или достаточно АС?

Medvedd, АВДТ обойдутся прилично дорого. Ставьте УЗО, тип его выбирайте, исходя из бюджета

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

19.09.2021 в 18:42:55

MaSeVi написал:

Medvedd написал: Спасибо!

Обязательно ли на ВП и ВН ставить дифы типа А или достаточно АС?

Medvedd, АВДТ обойдутся прилично дорого. Ставьте УЗО, тип его выбирайте, исходя из бюджета

MaSeVi, А вы стали либеральнее. )))

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.09.2021 в 19:44:39

MaSeVi написал: АВДТ обойдутся прилично дорого

Зато экономия места.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

19.09.2021 в 20:06:39

dokar, Нет, просто бюджет имеет приличное значение, а сейчас - и подавно. Хотя потратиться один раз на много лет не такая уж и непозволительная роскошь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

19.09.2021 в 20:09:15

megrad написал:

MaSeVi написал: АВДТ обойдутся прилично дорого

Зато экономия места.

megrad, Всё относительно... Не надо таки забивать щит на 36 модулей 36 модулями, но Вы правы - всё возможно в этой жизни)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

19.09.2021 в 20:51:07

Уточню вопрос: УЗО или АВДТ - принципиально ли тип А в данных конкретных случаях с водогреем и индукционной варочной? Или достаточен АС?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

19.09.2021 в 21:17:00

Medvedd написал: Уточню вопрос: УЗО или АВДТ - принципиально ли тип А в данных конкретных случаях с водогреем и индукционной варочной? Или достаточен АС?

Medvedd, Я бы поставил А, но это я. Я убедился, что и АС (хоть и не всегда) работают как А)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

19.09.2021 в 21:37:34

MaSeVi написал:

Medvedd написал: Уточню вопрос: УЗО или АВДТ - принципиально ли тип А в данных конкретных случаях с водогреем и индукционной варочной? Или достаточен АС?

Medvedd, Я бы поставил А, но это я. Я убедился, что и АС (хоть и не всегда) работают как А)))

MaSeVi, спасибо! Сможете назвать конкретные модели AC, работающие как А? ЗЫ. Читал холивар 2008-го года ажно на 11 страниц. Но там вроде не договорились...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

19.09.2021 в 21:56:32

Medvedd написал:

MaSeVi написал:

Medvedd написал: Уточню вопрос: УЗО или АВДТ - принципиально ли тип А в данных конкретных случаях с водогреем и индукционной варочной? Или достаточен АС?

Medvedd, Я бы поставил А, но это я. Я убедился, что и АС (хоть и не всегда) работают как А)))

MaSeVi, спасибо! Сможете назвать конкретные модели AC, работающие как А? ЗЫ. Читал холивар 2008-го года ажно на 11 страниц. Но там вроде не договорились...

Medvedd, А возьмите Hager CD441J, это тип АС. Стоит 3200. Аналогичный, но тип А - CD440J стоит 3500. Вот, собственно и вся задача выбора в плюс-минус 300 руб.)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.