fiftY
fiftY
Местный

Регистрация: 10.03.2015

Москва

Сообщений: 130

21.02.2021 в 18:26:27

Всем привет. Менял в квартире электрику на медь и щиток в квартире поставил. К этажного проложил 10 квадратов. Как расключить, точнее соединить мой кабель с фазой в этажном щитке. В этажном останется только вводной автомат. Думал подключить к счетчику-он опломбирован. На шинку фазу ставить - кажется не очень надежно.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

21.02.2021 в 20:11:02

fiftY написал: Думал подключить к счетчику-он опломбирован

А что стоит после счетчика?

0
fiftY
fiftY
Местный

Регистрация: 10.03.2015

Москва

Сообщений: 130

22.02.2021 в 16:09:12

Radio, Сейчас стоят аатоматы на 16 и 25 (варочная панель). Я их удаляю

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

22.02.2021 в 18:08:43

fiftY написал: Сейчас стоят аатоматы на 16 и 25 (варочная панель). Я их удаляю

а чем они соединены со счетчиком?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10090

22.02.2021 в 18:23:12

fiftY написал: На шинку фазу ставить - кажется не очень надежно.

Соединить "орехом". Но лучше бы прямо в счётчик.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135372

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

22.02.2021 в 19:41:43

strider1978 написал: Соединить "орехом". Но лучше бы прямо в счётчик.

BV написал: гильза встык

Вы о чем, господа? :eek:

Из прямовсчетчика уже торчит проводок, вероятно десятка. Почему её не воткнуть в подходящий автомат, а в него с другой стороны кабель? Зачем там орехи?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.02.2021 в 20:21:33

fiftY, ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135372

22.02.2021 в 23:18:32

Radio написал:

strider1978 написал: Соединить "орехом". Но лучше бы прямо в счётчик.

BV написал: гильза встык

Вы о чем, господа? :eek:

Из прямовсчетчика уже торчит проводок, вероятно десятка. Почему её не воткнуть в подходящий автомат, а в него с другой стороны кабель? Зачем там орехи?

Radio, если АВ есть перед счетчиком, и еще в квартирном щите.... может двух уже хватит? :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21644

22.02.2021 в 23:46:12

BV написал: может двух уже хватит?

И действительно, зачем лишнее переходное сопротиление ? При наличии АВ перед счетчиком еше один вимикач - идиотизм .

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

23.02.2021 в 00:15:21

BV написал: ... может двух уже хватит? :)

Защщиты много не бывает :nо:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.