Новичок

Регистрация: 25.02.2021

Сочи

Сообщений: 18

26.02.2021 в 03:30:57

Здравствуйте. Сделал схему эл. щита, прошу вашего совета всё ли правильно, как вы считаете? Нужен ли диф. автомат именно категории А? Добавить ли диф. автомат на вытяжку или стоит убрать даже со света в ванной? Достаточно ли тока в 30мА? В общем жду ваших мнений, как сделали бы вы? Изображение - схема щита

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

26.02.2021 в 05:46:52

max74max, все розетки должны быть под дифзащитой (а лучше все линии) на каждую лампочку по автомату совершенно излишне, реле лишнее

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20893

26.02.2021 в 07:58:48

max74max, А зачем диффы, электронные, к тому же ,когда у ИЕКа есть УЗО электромеханические , с необходимыми вам параметрами . 2-3 шт. для вашей схемы достаточно . Вентилятор в ванной можно повесить на линию освещения отдельным кабелем , идущим через подрозетник выключателя . Так можно реализовать любую схему подклчения вентилятора .

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.02.2021 в 10:27:49

max74max, на ввод поставьте двухполюсник. Количество групп освещение сократить. Аквастоож, тёплый пол, электрику на балкон, водогрей планируете?

max74max написал: Достаточно ли тока в 30мА

Достаточно УЗО с током утечки 30 мА. Как отметил dokar:

dokar написал: УЗО ..... 2-3 шт. для вашей схемы достаточно .

max74max написал: как сделали бы вы?

Дом какого года?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

26.02.2021 в 13:18:18

max74max написал: Сделал схему эл. щита, прошу вашего совета всё ли правильно, как вы считаете?

НЕправильно как во ВСЕХ выкладываемых форумчанами схемах щитов квартир, одноквартирных домов!

НЕТ в большинстве групп одного из ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ видов защиты!

САМЫЙ НЕнадёжный в части групп способ защитного отключения часто за дурную стоимость!

Плохая бесперебойность электроснабжения из-за чего плохая восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ДЕМОНТАЖА из щита одного из видов защиты!

Завышен в некоторых группах, в отдельных СУЩЕСТВЕННО, номинал аппаратов защиты от сверхтоков!

Завышена характеристика аппаратов защиты от сверхтоков!

СУЩЕСТВЕННО завышено количество груп!

И т. д. и т. п.!

По указанному и многому другому подробно, по некоторым позицыям ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного, возможно и мирового, интернета, с цытированием нормативов, мнением профильных спецыалистов, поясняющими рисунками и фотографиями, объяснением своими словами, если НЕ лень искать, можете найти в моих многолетней давности сообщениях.

Обращаю внимание, после давней "модернизации" форума в старых сообщениях могут быть нестыковки так как исказилось форматирование, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124720

26.02.2021 в 15:04:18

max74max, на Посититель - не обращайте внимания. Это птица такая - прилетает, каркает, гадит и улетает :) На вопросы - никогда не отвечает...

0
max74max
max74max
Новичок

Регистрация: 25.02.2021

Сочи

Сообщений: 18

26.02.2021 в 16:19:49

юра Т написал: max74max, все розетки должны быть под дифзащитой (а лучше все линии) на каждую лампочку по автомату совершенно излишне, реле лишнее

юра Т, В подъезде уже стоит УЗО на 100 мА перед вводом в квартиру. Или всё равно нужно в щитке поставить на розеточную группу?

юра Т написал: реле лишнее

Почему? В смысле не будет работать в этой схеме?

dokar написал: А зачем диффы, электронные, к тому же ,когда у ИЕКа есть УЗО электромеханические , с необходимыми вам параметрами

А разве есть Электромеханические категории А (на стриралку)

dokar написал: Вентилятор в ванной можно повесить на линию освещения отдельным кабелем , идущим через подрозетник выключателя . Так можно реализовать любую схему подклчения вентилятора .

А если электрический полотенцесущитель в расп. коробе объединить с вентелятором и сделать для них общий диф. автомат? И вообще нужен ли на полотенчик диф. автомат?

megrad написал: на ввод поставьте двухполюсник

Спасибо, поставлю.

megrad написал: Аквастоож, тёплый пол, электрику на балкон, водогрей планируете?

Теплый пол водяной от газового котла, а вот аквасторож будет, только он будет запитан от распаячной коробки розеточной группы кухни.

megrad написал: УЗО ..... 2-3 шт. для вашей схемы достаточно .

А на полотенчик ? :-)

megrad написал: Дом какого года?

2015

BV написал: Это птица такая - прилетает, каркает, гадит и улетает :) На вопросы - никогда не отвечает...

И не предлагает свои варианты решения :-)

Первый раз вижу что бывают диф. автоматы на 1 слот

https://papakarlotools.ru/upload/resize_cache/iblock/c44/900_600_1/3e0f9a1a_0b47_11e9_a054_ac220bbf76be_9e23ddb1_1714_11e9_ae2b_ac220bbf76be.resize1.png

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124720

26.02.2021 в 16:26:39

max74max написал: В подъезде уже стоит УЗО на 100 мА перед вводом в квартиру. Или всё равно нужно в щитке поставить на розеточную группу?

100ма не защищает человека, максимум 30 ма - на все розеточные линии - обязательно. Дифзащита на свет, стационарные - не обязательна по нормам (экономия), но по жизни - очень желательна.

Поставьте у себя в щите 2-3 УЗО 30ма, и уже под них распределите все остальные линии.

УЗО 100ма в подьезде - заменить на тип S, чтобы не обесточивало всю квартиру при срабатывании одного нижестоящего УЗО. Перерисуйте схему - на словах уже трудно следить...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20893

26.02.2021 в 16:47:08

max74max написал: А разве есть Электромеханические категории А (на стриралку)

https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/vyklyuchateli_differentsialnye_vd_uzo/?set_filter=y&filter_8_450215437=y&filter_156_3554254475=y

max74max написал: А если электрический полотенцесущитель в расп. коробе объединить с вентелятором и сделать для них общий диф. автомат?

Не советую. Полотенчик если не в розетку , отдельная линия . Можно полтора шкой, АВ 10А.

max74max написал: Первый раз вижу что бывают диф. автоматы на 1 слот Да,но они у всех производителей, кроме Сименса - электронные .

Более правильно сделанные у ИЕКа идут под именем КARAT .
https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_avdt/?set_filter=y&filter_155_2212294583=y&pagec=100. max74max Есть и электромеханические, но двухполюсные, в данной ссылке последние буквы в названии ЕМ .

0

Да, ни фига.

max74max
max74max
Новичок

Регистрация: 25.02.2021

Сочи

Сообщений: 18

26.02.2021 в 17:27:34

А общиее узо на розеточную группу и варочную поверхность можно? Скажем, на 32А или эти УЗО тоже разделять нужно?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20893

26.02.2021 в 17:44:28

max74max, Не общие УЗО, а групповые а под ними несколько автоматов и соответственно линий.

0

Да, ни фига.