dokar написал: max74max,
1)Вы читаете задом наперед ?

dokar написал: max74max, Не общие УЗО, а групповые а под ними несколько автоматов и соответственно линий.

dokar, 2)Это нахрена все ставить под одно УЗО , да ещё с таким током утечки ? Схему в топку . Ничего не вынесли от предыдущих советов .

dokar, ток поменяю на 30 мА и 50А

0
max74max
max74max
Новичок

Регистрация: 25.02.2021

Сочи

Сообщений: 18

27.02.2021 в 23:49:19

А как правильно подпирать сечение ШВВП для соединения в щите автоматов? И на вводе в щит автомат ставить только на фазу или на фазу и ноль двухполюсной?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

27.02.2021 в 23:59:45

max74max написал: ШВВП

Провод ПуГВ, а не ШВВП.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

max74max
max74max
Новичок

Регистрация: 25.02.2021

Сочи

Сообщений: 18

28.02.2021 в 00:19:55

MaSeVi написал:

max74max написал: ШВВП

Провод ПуГВ, а не ШВВП.

MaSeVi, Точно. ПуГВ а как сечение подбираются к автомату?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.02.2021 в 09:16:57

max74max написал: .. вводе в щит автомат ставить ... на фазу и ноль двухполюсной?

И ни каких или. Хотя можно поставить рубильник\выключатель нагрузки.

max74max написал: А как правильно подпирать сечение ШВВП для соединения в щите автоматов?

Чаво?

max74max написал: как сечение подбираются к автомату?

Мин. 6 ка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

max74max
max74max
Новичок

Регистрация: 25.02.2021

Сочи

Сообщений: 18

28.02.2021 в 21:36:43

megrad написал: И ни каких или. Хотя можно поставить рубильник\выключатель нагрузки.

Вы имеете в виду что на вводе нужно рубильник ставить двухполюсный и на фазу и на ноль?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.03.2021 в 16:19:16

max74max, ДА, но выключатель нагрузки дороже двухполюсного АВ. Вы гарантированно для безопасности должны отключать питание. Ноль он такой, на нём и фаза может появится.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

max74max
max74max
Новичок

Регистрация: 25.02.2021

Сочи

Сообщений: 18

06.03.2021 в 05:56:54

Здравствуйте! Нужен совет профессионала. Есть у меня старый холодильник, немного бьётся током, видимо фаза на корпусе. Заземление технически есть но не подключено еще. Собираюсь поставить УЗО и подключить заземление. Вопрос такой: будет ли выбивать УЗО из за того, что есть утечка фазы на корпус?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124713

07.03.2021 в 14:07:30

max74max написал: немного бьётся током, видимо фаза на корпусе.

Вывод не верный. Проверять надо.

max74max написал: Вопрос такой: будет ли выбивать УЗО из за того, что есть утечка фазы на корпус?

Да, через тело, если тело схватится за батарею, или будет стоять влажными ногами на мокрой плитке.

Но Вы сначала убедитесь, что есть эта утечка, а не просто наводки (фильтра питания). Делается либо омметром, если совсем все плохо, или мегаомметром, или измерителем тока утечек (включается в линию, или клещи)

0
terranpaha
terranpaha
Новичок

Регистрация: 09.03.2021

Томск

Сообщений: 9

09.03.2021 в 20:38:34

Дабы не плодить новую тему - апну эту (да и с форумом какие-то проблемы, много куда не могу зайти). Прошу совета по электрощиту в квартиру (новостройка) 4-х этажный дом: Исходные условия - вводной АВ и счетчик - в подъездном щитке, от него в квартиру - L,N,Pe (судя по щитку - 10 квадрат, АВ в подъезде 63А DeKraft (со временем планирую заменить)). Проточный водогрей - использование 2-3 недели в году.

Накидал схему щита - есть вопрос по контактору. Стоит ли делить линии по квартире, или проще использовать рубильник (например, OT63F3C)? Ну и по схеме критика приветствуется.

Кабель планируется ГОСТовский ВВГ-Пнг-LS, щиток - на 54 модуля Tekfor (понимаю, что не фонтан, но я лучше разницу между Шнайдером и Текфором пущу на нормальные АВ и УЗО)

P.s. - на схеме автоматы показаны схематично (точно иеки ставить не буду)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124713

10.03.2021 в 04:22:18

terranpaha написал: точно иеки ставить не буду

зря, нормальные АВ

terranpaha написал: АВ в подъезде 63А

а не рубильник-ли это?

духовка - 2.5мм2 / 16А, теплые полы 1.5мм2 / 10А