Добрый день. Покритикуйте схему отопления коттеджа. Спасибо.
03.03.2021 в 18:29:18
на вскидку - это не схема, а просто картинка, даже не в первом приближении... ни диаметров, ни расходов, ни тепловой мощности - то есть - ниочем... Не видно групп безопасности... РБ не там ГС + коллектор? арматура радиаторная? Теплорасчета как понимаю не было?
03.03.2021 в 18:50:40
BV, Теплорасчета не было На радиаторах термоголовки ГС+коллектор РБ где должен быть? группа безопасности ГБ рядом с РБ
03.03.2021 в 19:00:26
ник80 написал: группа безопасности ГБ рядом с РБ
и между ней и котлами перекрывающие вентили. "Класс!" :applause:
PS Хозяйство не маленькое.... Найдите проектировщика и сделайте проект с расчетом. Кроилово на проекте (а это не так дорого, да и деньги сэкономит уже при закупках, не говоря уже о последующих расходах на газ) приведет к попадалову.
03.03.2021 в 19:01:06
BV, я не прошу выполнить подбор оборудования, а посмотреть структуру системы отопления
07.03.2021 в 10:04:05
ник80 написал: Покритикуйте схему отопления коттеджа.
НЕ все насосы на своём месте!
РБ НЕ на своём месте!
Наличие НЕнужной гидрострелки снижает надёжность, эффективность из-за чего ВСЕ у кого стоит гидрострелка в "лучшем" случае ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители!
Гидрострелка влечёт и НЕнужные насосы что так же вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители!
Высока вероятность что и конструктив коллектора после гидрострелки так же снижает надёжность, эффективность из-за чего ВСЕ у кого стоит такой же НЕнужный коллектор так же в "лучшем" случае ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители!
НЕ оптимально подключен электрокотёл что так же вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители!
Лучевая разводка НЕ относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома!
И это только видимая часть "АЙСБЕРГА"! .
ник80 написал: Теплорасчета не было
Для НЕпонимающего в теплотехнике проектировщика данные теплорасчета бесполезны, для ПОНИМАЮЩЕГО НЕнужны!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
07.03.2021 в 12:35:23
Наличие НЕнужной гидрострелки снижает надёжность, эффективность из-за чего ВСЕ у кого стоит гидрострелка в "лучшем" случае ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители!
Посититель, а куда уходят эти "покупные энергоносители", за которые "постоянно переплачивают"? :confused:
07.03.2021 в 13:10:58
Торанага, он не ответит. Как птица, прилетел - оставил следы ... на асфальте и улетел :)
07.03.2021 в 13:12:22
ник80 написал: BV, я не прошу выполнить подбор оборудования, а посмотреть структуру системы отопления
ник80, посмотрел. Структура не годная.