10.03.2021 в 01:48:58
Приветствую!
Имеется следующая система отопления в МКД:
Ситуация - система собрана, опрессована, проработала один сезон. В середине второго в моё отсутствие внезапно продавило один из радиаторов, находящийся первым на гребёнке, в месте подключения углового вентиля к самому радиатору. Судя по следам - сначала струёй на стену, а потом постепенно капало на пол. Причём, после того, как я выключил радиатор, дал ему остыть, убрал весь налёт из кальция и повторно включил подачу - течи уже не было, стоит работает как и раньше.
Соединение надо перебрать и обслужить, но это борьба со следствием, а не причиной, в качестве которой единственной на мой взгляд объективный вариант - скачок давления. Решил поставить на подачу редуктор. Так как гребёнка уже в сборе и длина труб особой гибкости конфигурации не подразумевает, нашёл редуктор+манометр+косой фильтр в одном корпусе, который можно поставить вместо уже имеющегося косого фильтра прямо на его место. Купил, поставил, выкрутил настройку на максимум (5 атмосфер) - получил холодную обратку. Понял, что соседи без редукторов своим более высоким давлением просто давят мою обратку на общем коллекторе.
Подумал, что в принципе и к лучшему - если редуктор на общей гребёнке не спас от скачка давления (если это действительно было оно), то и на моей гребёнке аналогичное устройство тоже мало чем поможет. Теперь думаю нарастить гребёнку и поставить туда ударник, только вот какой?
Или вообще забить и жить дальше?
10.03.2021 в 07:12:12
venique, середине второго в моё отсутствие внезапно продавило один из радиаторов. Что за радиатор, как подключено,запаковано? Фото, можно через радикал ссылку. То что вы там с фильтрами и редуктор наваяли, хрень полная.
10.03.2021 в 14:05:10
BV написал: что это ?
Ударник - вовсе не барабанщик, а компенсатор гидроударов.
Hitgher написал: Что за радиатор, как подключено
Радиатор Royal Thermo с боковым подключением. Сверху - подводка, снизу - обратка, обе ветки подключены к самому радиатору через угловой вентиль, на подводке - термостатический, на обратке - ручной. Продавило именно подводку в том месте, где вентиль подключается к радиатору.
10.03.2021 в 17:18:07
venique, нормально собранные соединения выдерживают 40-50 атмосфер (случайно как-то получилось с неисправным манометром в опрессовщике ввалить многократно выше нормы - только мембранные редукторы охренели и по стыкам мембрана - корпус заплакали). Редуктор в СО работать не будет! Это не тупиковая ветка водоразбора, в ней ещё "обратка" есть, которую редуктором невозможно регулировать.
10.03.2021 в 17:28:54
venique написал: а компенсатор гидроударов.
Уже лучше, только он не спасет от повышения давления. И гидроудары, теоретически, могут быть и на подаче и на обратке.
venique написал: Продавило именно подводку в том месте, где вентиль подключается к радиатору.
То есть - американку? Бывает от тепловых подвижек гайка ослабляется (пробуйте подтянуть). Еще - резинка дубеет от жары и времени. (менять)
15.03.2021 в 15:00:01
Mazayac, мне все интересно, про 40-50 атм, разве маевский не вышибет тогда
15.03.2021 в 17:27:30
Mandalore105, я не говорю, что это нормальный режим эксплуатации,лучше так никогда не делать. Маевского сразу не вышибет, даже три витка резьбы - могучая сила.