у кого-нибудь есть опыт ремонтопригодности частотного преобразователя при выдачи им на дисплее одной и той же ошибки ?
29.10.2013 в 15:36:55
KolaReal написал : у кого-нибудь есть опыт ремонтопригодности частотного преобразователя при выдачи им на дисплее одной и той же ошибки ?
Ошибка описана в руководстве по эксплуатации? Это к тому, что большинство ошибок не связаны с неисправностью ЧП :)
29.10.2013 в 16:21:49
ошибка-то описана, только он ее выдает каждый раз когда на частотник подается команда на запуск привода, даже если к частотнику никакого привода не подключено, это к тому что ошибка описывает высокий ток на выходе.
29.10.2013 в 16:52:23
KolaReal написал : ошибка-то описана, только он ее выдает каждый раз когда на частотник подается команда на запуск привода, даже если к частотнику никакого привода не подключено, это к тому что ошибка описывает высокий ток на выходе.
Кабель на выходе частотника тоже не подключен?
30.10.2013 в 16:17:29
да, отключил кабель вместе с двигателем
30.10.2013 в 17:07:04
KolaReal написал : да, отключил кабель вместе с двигателем
Тогда на полностью отключённом ЧТ прозвоните выход на корпус и между фазами (иногда выходной фильтр пробивается)
30.10.2013 в 19:16:07
KolaReal написал : ошибка-то описана, только он ее выдает каждый раз когда на частотник подается команда на запуск привода, даже если к частотнику никакого привода не подключено, это к тому что ошибка описывает высокий ток на выходе.
Который из четырех? Обычно бывают следующие ошибки по превышению выходного тока:
17.02.2016 в 05:29:03
Добрый день.
Наша компания находится в Благовещенске, Амурской области. Занимаемся поставкой частотных преобразователей. Если у кого-то в нашем регионе есть вопросы, обращайтесь.
С уважением ООО "Спецтехника" Конойко Ирина Валерьевна Телефон: Моб. 8-924-681-91-13 Раб. 8 (4162) 771-501 e-mail: tehkit@list.ru Сайт: www.tehkit.ru skype: zroiea
17.02.2016 в 06:29:46
Вот нет ни какого желания обращаться в компанию, в которой настолько тупые менагеры по рекламе, что не могут разобраться, где на форуме специальное место для рекламы
10.09.2016 в 17:24:46
Очень нужна помощь более опытных специалистов. Система вентиляции, в частности вытяжка, стоит вентилятор с электродвигателем 1,1кВт, 230В, 50Гц, 2785 об/мин, 4,3А. Управление двигателем производится от частотного преобразователя ACS150-01E-06A7-2. Система работа безупречно месяца полтора, теперь время от времени частотник выдает ошибку F0001 (перегрузка по току). Сбросили, запусти, снова поработал день, другой, и снова та же ошибка. Проверил настройку всех параметров, все в норме, проверил кабели и соединения, тоже все в норме, проверил свободное вращение двигателя, так же все в норме, в щитовой температура не превышает 30-33 градусов. Но заказчик сказал что несколько раз были отключения и вроди-бы как скачки напряжений питающей сети. Проверил список ошибок (данные привода в момент отказа 0404-0409). И меня очень смутили величины тока и напряжения: 0404 - 467rmin; 0405 - 13.3 Hz; 0406 - 320V; 0407 - 14.6А; 0408 - 230%; 0409 - 0000h. Подскажите в чем может быть причина такого явления. Время разгона стояло 5сек, сейчас поставил 20сек. Теперь ожидаю. На объекте еще 5 частотников, но 3-х фазных, все работают безупречно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу