Dron/9K написал: BV,
что такое отдельная групповая линия?
Dron/9K, а Вам какое из трех слов не понятно? :)
21.03.2021 в 21:02:09
Dron/9K написал: BV,
что такое отдельная групповая линия?
Dron/9K, а Вам какое из трех слов не понятно? :)
21.03.2021 в 22:50:55
Пользовался я как-то проточником, так кабель грелся быстро и сильно. Лучше не эономить.
BV написал: Вам какое из трех слов не понятно?
:D
21.03.2021 в 23:44:00
s.chikarov написал: Что лучше - купить 10мм2, либо достаточно оставить то что есть (может распотрошить его на одножильные)?
Я на вызовах чтоб заказчик в "лучшем" случае ПОСТОЯННО НЕ переплачивал за электроэнергию использую ≥10 мм2.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
24.03.2021 в 10:04:05
Посититель написал:
s.chikarov написал: Что лучше - купить 10мм2, либо достаточно оставить то что есть (может распотрошить его на одножильные)?
Я на вызовах чтоб заказчик в "лучшем" случае ПОСТОЯННО НЕ переплачивал за электроэнергию использую ≥10 мм2.
Посититель, поправьте пожалуйста мои расчёты, пытаюсь оценить масштаб бедствия и размер ПОСТОЯННЫХ потерь
итак, предположим что длина линии до проточника 10 метров, или 20 метров провода для сечения 10 мм² мы получаем сопротивление (на указанной длине) 0,04 Ом, а для 4 мм² - внушительные 0,095 Ом.
сопротивление проточного нагревателя номинальной мощностью 8,8 кВт равняется приблизительно 6 Ом, т.е. мы видим что при сечении кабеля 10 мм² потери сотавляют 0,66%, а для кабеля 4 мм² - 1,66%
допустим за сезон мы нагреваем 1 м³ с 5 до 40 °С, на что расходуется около 40 кВт·ч электроэнергии, или порядка 200₽. Применение проводников сечением 10 мм² нам экономит около 2₽ по сравнению с использованием кабеля меньшего сечения. Срок службы электроустановки, скажем, 50 лет - получаем круглую сумму экономии в 100₽.
разница в цене за метр кабеля ВВГнг 3х4 и 3х10 составляет 250₽, что грубо означает что нам нужно в сезон нагревать не менее 50 м³ воды чтобы через 50 лет окупить применение более дорогого кабеля.
24.03.2021 в 10:17:31
По совету уложил тот что есть. Ввод на квартиру 10 мм2, АВ 63А (c), одна фаза. От щитка до проточника 7 метров. На проточник поставлю отдельный дифф.автомат 40А 30мА. Думаю что возможно лучше провести отдельную линию от общего щита до квартирного т.к. помимо проточника стоит еще и плита, но пока повременю.
24.03.2021 в 11:23:05
Думаю что возможно лучше провести отдельную линию от общего щита до квартирного т.к. помимо проточника стоит еще и плита, но пока повременю. s.chikarov, Совершенно лишнее ток ограничен 50 амперами, одного кабеля на 10 кв/мм достаточно .
24.03.2021 в 17:00:00
dokar написал: Думаю что возможно лучше провести отдельную линию от общего щита до квартирного т.к. помимо проточника стоит еще и плита, но пока повременю. s.chikarov, Совершенно лишнее ток ограничен 50 амперами, одного кабеля на 10 кв/мм достаточно .
dokar, я еще стиралку забыл)), она хоть и класса A+++ и жрет не очень много, но все же
24.03.2021 в 19:01:10
s.chikarov написал:
dokar написал: Думаю что возможно лучше провести отдельную линию от общего щита до квартирного т.к. помимо проточника стоит еще и плита, но пока повременю. s.chikarov, Совершенно лишнее ток ограничен 50 амперами, одного кабеля на 10 кв/мм достаточно .
dokar, я еще стиралку забыл)), она хоть и класса A+++ и жрет не очень много, но все же
s.chikarov, Пофиг на стиралку, все указанное не жрет постоянно. И выше 50 вы можете прыгнуть гарантированно до 56,5 А и даже больше но не боле чем ч течении часа .