21.03.2021 в 12:05:04
Добрый день. Кабель под проточник 8.8 кВт. Решил достаточно купить 6мм2, купил трехжильный ВВГ, а он в реале 5.3 мм2 (измерял micron-ом, доверять ему можно). Вообщем как оказалось найти реальные 6мм2 для меня проблематично. Что лучше - купить 10мм2, либо достаточно оставить то что есть (может распотрошить его на одножильные)?
21.03.2021 в 12:24:18
s.chikarov, ГОСТовская 6 ка держит до 10,1 кВт при 220 В, ГОСТовская 4 ка держит 8,1 кВт при 220 В. Так как с 2014 г. напряжение в сети 230 В, то получаем 8,8 кВт\ 230 = 38,2 А. Так что 5,3 будет достаточно для Вашего проточника.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.03.2021 в 12:31:18
Ток принято в амперах считать :) хватило бы и 4 мм², но уж если хочется перезаклада, то любого 6 мм² будет «за глаза».
21.03.2021 в 15:34:05
s.chikarov написал: Что лучше - купить 10мм2,
проще купить 10мм2 и забыть, мало-ли потом захочется поставить проточник на 11-13 квт.
А так-то к электроплитам по СП 31 положено прокладывать 6мм2, плиты как раз примерно соответствуют мощности Вашего проточника
21.03.2021 в 15:36:20
BV написал: проще купить 10мм2
BV написал: мало-ли потом захочется поставить проточник на 11-13 квт
Поддерживаю. Хотя может такое получится что кабель ТУшный окажется.
s.chikarov написал: он в реале 5.3 мм2 (измерял micron-ом, доверять ему можно).
А при покупке что помешало это сделать?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.03.2021 в 16:29:43
s.chikarov, вполне 5.3 хватит, тем более проточник работает кратковременно, это же не электроотопление
21.03.2021 в 16:57:13
Насчет мощности проточника - лучше плясать от температуры ХВС в доме... Ну и автоматическое поддержание температуры - совсем не лишняя функция, если кто-то во время приема душа туалет спустит
21.03.2021 в 17:09:14
BV, Спасибо за ссылку на документ, но про сечения там написано читать ПУЭ ;)
11.6 Сечения проводов и кабелей выбираются в соответствии с 1.3 ПУЭ по условию нагрева длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и проверяются по потере напряжения, соответствию току выбранного аппарата защиты, условиям окружающей среды.
21.03.2021 в 19:18:19
Dron/9K написал: BV, Спасибо за ссылку на документ, но про сечения там написано читать ПУЭ ;)
11.6 Сечения проводов и кабелей выбираются в соответствии с 1.3 ПУЭ по условию нагрева длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и проверяются по потере напряжения, соответствию току выбранного аппарата защиты, условиям окружающей среды.
Dron/9K, ну смотря как читать ... ;)
п 9.2 "в квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
21.03.2021 в 19:22:18
s.chikarov написал: Добрый день. Кабель под проточник 8.8 кВт. Решил достаточно купить 6мм2, купил трехжильный ВВГ, а он в реале 5.3 мм2 (измерял micron-ом, доверять ему можно). Вообщем как оказалось найти реальные 6мм2 для меня проблематично. Что лучше - купить 10мм2, либо достаточно оставить то что есть (может распотрошить его на одножильные)?
s.chikarov, какая выделенная мощность на квартиру и какой АВ стоит в ЩЭ?
21.03.2021 в 20:59:53
BV,
что такое отдельная групповая линия?
21.03.2021 в 21:02:09
Dron/9K написал: BV,
что такое отдельная групповая линия?
Dron/9K, а Вам какое из трех слов не понятно? :)
21.03.2021 в 22:50:55
Пользовался я как-то проточником, так кабель грелся быстро и сильно. Лучше не эономить.
BV написал: Вам какое из трех слов не понятно?
:D
21.03.2021 в 23:44:00
s.chikarov написал: Что лучше - купить 10мм2, либо достаточно оставить то что есть (может распотрошить его на одножильные)?
Я на вызовах чтоб заказчик в "лучшем" случае ПОСТОЯННО НЕ переплачивал за электроэнергию использую ≥10 мм2.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
24.03.2021 в 10:04:05
Посититель написал:
s.chikarov написал: Что лучше - купить 10мм2, либо достаточно оставить то что есть (может распотрошить его на одножильные)?
Я на вызовах чтоб заказчик в "лучшем" случае ПОСТОЯННО НЕ переплачивал за электроэнергию использую ≥10 мм2.
Посититель, поправьте пожалуйста мои расчёты, пытаюсь оценить масштаб бедствия и размер ПОСТОЯННЫХ потерь
итак, предположим что длина линии до проточника 10 метров, или 20 метров провода для сечения 10 мм² мы получаем сопротивление (на указанной длине) 0,04 Ом, а для 4 мм² - внушительные 0,095 Ом.
сопротивление проточного нагревателя номинальной мощностью 8,8 кВт равняется приблизительно 6 Ом, т.е. мы видим что при сечении кабеля 10 мм² потери сотавляют 0,66%, а для кабеля 4 мм² - 1,66%
допустим за сезон мы нагреваем 1 м³ с 5 до 40 °С, на что расходуется около 40 кВт·ч электроэнергии, или порядка 200₽. Применение проводников сечением 10 мм² нам экономит около 2₽ по сравнению с использованием кабеля меньшего сечения. Срок службы электроустановки, скажем, 50 лет - получаем круглую сумму экономии в 100₽.
разница в цене за метр кабеля ВВГнг 3х4 и 3х10 составляет 250₽, что грубо означает что нам нужно в сезон нагревать не менее 50 м³ воды чтобы через 50 лет окупить применение более дорогого кабеля.