21.03.2021 в 12:05:04

Добрый день. Кабель под проточник 8.8 кВт. Решил достаточно купить 6мм2, купил трехжильный ВВГ, а он в реале 5.3 мм2 (измерял micron-ом, доверять ему можно). Вообщем как оказалось найти реальные 6мм2 для меня проблематично. Что лучше - купить 10мм2, либо достаточно оставить то что есть (может распотрошить его на одножильные)?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.03.2021 в 12:24:18

s.chikarov, ГОСТовская 6 ка держит до 10,1 кВт при 220 В, ГОСТовская 4 ка держит 8,1 кВт при 220 В. Так как с 2014 г. напряжение в сети 230 В, то получаем 8,8 кВт\ 230 = 38,2 А. Так что 5,3 будет достаточно для Вашего проточника.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

21.03.2021 в 12:31:18

Ток принято в амперах считать :) хватило бы и 4 мм², но уж если хочется перезаклада, то любого 6 мм² будет «за глаза».

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

21.03.2021 в 15:34:05

s.chikarov написал: Что лучше - купить 10мм2,

проще купить 10мм2 и забыть, мало-ли потом захочется поставить проточник на 11-13 квт.

А так-то к электроплитам по СП 31 положено прокладывать 6мм2, плиты как раз примерно соответствуют мощности Вашего проточника

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.03.2021 в 15:36:20

BV написал: проще купить 10мм2

BV написал: мало-ли потом захочется поставить проточник на 11-13 квт

Поддерживаю. Хотя может такое получится что кабель ТУшный окажется.

s.chikarov написал: он в реале 5.3 мм2 (измерял micron-ом, доверять ему можно).

А при покупке что помешало это сделать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.03.2021 в 16:29:43

s.chikarov, вполне 5.3 хватит, тем более проточник работает кратковременно, это же не электроотопление

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

21.03.2021 в 16:57:13

Насчет мощности проточника - лучше плясать от температуры ХВС в доме... Ну и автоматическое поддержание температуры - совсем не лишняя функция, если кто-то во время приема душа туалет спустит

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

21.03.2021 в 17:09:14

BV, Спасибо за ссылку на документ, но про сечения там написано читать ПУЭ ;)

11.6 Сечения проводов и кабелей выбираются в соответствии с 1.3 ПУЭ по условию нагрева длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и проверяются по потере напряжения, соответствию току выбранного аппарата защиты, условиям окружающей среды.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

21.03.2021 в 19:18:19

Dron/9K написал: BV, Спасибо за ссылку на документ, но про сечения там написано читать ПУЭ ;)

11.6 Сечения проводов и кабелей выбираются в соответствии с 1.3 ПУЭ по условию нагрева длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и проверяются по потере напряжения, соответствию току выбранного аппарата защиты, условиям окружающей среды.

Dron/9K, ну смотря как читать ... ;)

п 9.2 "в квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.03.2021 в 19:22:18

s.chikarov написал: Добрый день. Кабель под проточник 8.8 кВт. Решил достаточно купить 6мм2, купил трехжильный ВВГ, а он в реале 5.3 мм2 (измерял micron-ом, доверять ему можно). Вообщем как оказалось найти реальные 6мм2 для меня проблематично. Что лучше - купить 10мм2, либо достаточно оставить то что есть (может распотрошить его на одножильные)?

s.chikarov, какая выделенная мощность на квартиру и какой АВ стоит в ЩЭ?

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

21.03.2021 в 20:59:53

BV,
что такое отдельная групповая линия?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

21.03.2021 в 21:02:09

Dron/9K написал: BV,
что такое отдельная групповая линия?

Dron/9K, а Вам какое из трех слов не понятно? :)

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.03.2021 в 22:50:55

Пользовался я как-то проточником, так кабель грелся быстро и сильно. Лучше не эономить.

BV написал: Вам какое из трех слов не понятно?

:D

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

21.03.2021 в 23:44:00

s.chikarov написал: Что лучше - купить 10мм2, либо достаточно оставить то что есть (может распотрошить его на одножильные)?

Я на вызовах чтоб заказчик в "лучшем" случае ПОСТОЯННО НЕ переплачивал за электроэнергию использую ≥10 мм2.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

24.03.2021 в 10:04:05

Посититель написал:

s.chikarov написал: Что лучше - купить 10мм2, либо достаточно оставить то что есть (может распотрошить его на одножильные)?

Я на вызовах чтоб заказчик в "лучшем" случае ПОСТОЯННО НЕ переплачивал за электроэнергию использую ≥10 мм2.

Посититель, поправьте пожалуйста мои расчёты, пытаюсь оценить масштаб бедствия и размер ПОСТОЯННЫХ потерь

итак, предположим что длина линии до проточника 10 метров, или 20 метров провода для сечения 10 мм² мы получаем сопротивление (на указанной длине) 0,04 Ом, а для 4 мм² - внушительные 0,095 Ом.

сопротивление проточного нагревателя номинальной мощностью 8,8 кВт равняется приблизительно 6 Ом, т.е. мы видим что при сечении кабеля 10 мм² потери сотавляют 0,66%, а для кабеля 4 мм² - 1,66%

допустим за сезон мы нагреваем 1 м³ с 5 до 40 °С, на что расходуется около 40 кВт·ч электроэнергии, или порядка 200₽. Применение проводников сечением 10 мм² нам экономит около 2₽ по сравнению с использованием кабеля меньшего сечения. Срок службы электроустановки, скажем, 50 лет - получаем круглую сумму экономии в 100₽.

разница в цене за метр кабеля ВВГнг 3х4 и 3х10 составляет 250₽, что грубо означает что нам нужно в сезон нагревать не менее 50 м³ воды чтобы через 50 лет окупить применение более дорогого кабеля.

0