Здравствуйте! Можно ли поставить трехместную розетку вместо одноместной, для подключения в нее холодильника , посудомоечной машины , электрического чайника? Отдельную линию для посудомойки возможности сделать нет. спасибо.
21.03.2021 в 18:08:07
Сергей Ку, в самом вопросе уже есть ответ :
Сергей Ку написал: Можно
Вам как правильно или лишь бы работало? Не желательно включать чайник и посудомой одновременно.
Сергей Ку написал: Отдельную линию для посудомойки возможности сделать нет.
Тогда в топку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.03.2021 в 18:13:25
Сергей Ку, розетка стандартно на 16а... Три ваших потребителя берут значительно больше, при одновременном включении. Вопрос не в количестве гнезд, а в несоответствии сечения кабеля предполагаемой нагрузке.
21.03.2021 в 19:02:27
sanya1965 написал: Три ваших потребителя берут значительно больше, при одновременном включении.
надо еще чтобы одновременно потребляли длительное время....
Если хорошие соединения трех розеток - то ОК
21.03.2021 в 19:04:09
sanya1965 написал: Вопрос не в количестве гнезд, а в несоответствии сечения кабеля предполагаемой нагрузке.
а где сечение указано? :)
21.03.2021 в 19:18:59
Сергей Ку, а какую конкретно трёхместную поставить хотите? (а то у многих двух и особенно трёхместных конструкция не очень для больших токов)
21.03.2021 в 19:47:43
юра Т, Посоветуйте какую поставить?
21.03.2021 в 19:51:08
Ставьте четырехместный наружный Этюд от Шнайдера. Трёшки все поголовно - полный шлак.
21.03.2021 в 20:22:24
strider1978, Спасибо!
21.03.2021 в 23:23:45
Сергей Ку написал: Можно ли поставить трехместную розетку вместо одноместной, для подключения в нее холодильника , посудомоечной машины , электрического чайника?
Смежных розеток можно делать сколько нужно. Я на вызовах врезаю смежные розетки даже после чистовой отделки если забыли или понадобилось ещё. Если всё сделано ПРАВИЛЬНО, посудомоечная и чайник стандартные то в подавляющем числе случаев возможна их совместная работа.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
22.03.2021 в 01:41:31
BV написал: а где сечение указано? :)
BV, ну посчитайте активные и реактивные в сумме, Вы же профи... Там же четверка просится... Ясно что лежит максимум 2,5.
22.03.2021 в 01:57:36
sanya1965, реактивные электрочайника? Не, Вы уж сами :) 2.5мм2 под 16А хватит без проблем.
22.03.2021 в 08:30:15
Посититель написал: Я на вызовах врезаю смежные розетки даже после чистовой отделки если забыли или понадобилось ещё.
Стоимость операции увеличивается, а кабель так и остаётся как был.