Аватар пользователя
Daic111

Местный

Регистрация: 23.03.2021

Москва

Сообщений: 5

24.03.2021 в 09:55:52

#6970908

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, делаю ремонт, и решили поменять всю электрику, одна фаза щит уже есть hager volta на 36 модулей

  1. Свет Кухня/Коридор - С 10А (Светодиодное) 3х1.5
  2. Свет Комната - С 10А (Светодиодное) 3х1.5
  3. Свет С/У С - 10А (Светодиодное) 3х1.5
  4. Розетки Комната - C 16A (Комп,Телевизор,Приставка,Зарядки) 3х2.5
  5. Розетки Коридор/Wifi - C 16A (Роутер, пылесос) 3х2.5
  6. Розетки С/У - С 16А (Стиральная машинка, фен) 3х2.5
  7. Варочная плита - С 32А (планирую 3х6)
  8. Духовка - С 16А 3х2.5
  9. Холодильник - С 16А 3х2.5
  10. Розетки кухни Фартук + Вытяжка - С 16А 3х2.5
  11. Посудомойка, Защита от протечек Нептун, Измельчитель кухонный - С 16А 3х2.5
  12. Кондиционер - С 16А 3х2.5
  13. Лоджия(Розетка, свет, теплый пол) - С 16А 3х2.5
  14. Лоджия2(Розетка, свет, теплый пол) - С 16А 3х2.5 Какие посоветуете УЗО на данный щиток, чтобы все безопасно было)) и стоит ли доплачивать за автоматы " типа B" или достаточно "С"? Ввод на квартиру сейчас стоит советский рубильник на 40А (Местный электрик из жека сказал, менять на 50А, заводить в квартиру 3х6 в квартире ставить 40А , а на варочную панель 3х4) Я планировал на ввод 3х10, на варочную, 3х6, электрик сказал этого много, прав ли он? я не специалист, делаю для себя)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.03.2021 в 10:10:58

#6970914

Daic111 написал: Какие посоветуете УЗО на данный щиток, чтобы все безопасно было

Почему только узо?

И если у вас щиток хагер, то и узо логично берите хагер, и автоматы тоже, и гребенки, и заглушки... В общем, всё.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.03.2021 в 10:13:49

#6970918

Daic111, рисуйте схему.

Daic111 написал: Ввод на квартиру сейчас стоит советский рубильник на 40А

Дом какого года, газ или электроплиты?

Daic111 написал: Я планировал на ввод 3х10, на варочную, 3х6, электрик сказал этого много, прав ли он?

Достаточно 6 ки. На квартиру 10 ку.

Daic111 написал: Посудомойка, Защита от протечек Нептун, Измельчитель кухонный

Нептун на отдельную группу.

Daic111 написал: посоветуете УЗО

Вы про бренд или характеристики? Сигналку, водогрей, реле напряжения планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Daic111

Местный

Регистрация: 23.03.2021

Москва

Сообщений: 5

24.03.2021 в 17:39:08

#6971047

megrad, Дом 91 года, плита электро Нептун на отдельный автомат, чтобы оставлять включенным? Я про характеристики, закупать буду Hager, сигналку, водогрей не планирую, реле планирую

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.03.2021 в 17:48:04

#6971052

Daic111 написал: Я про характеристики

УЗО может быть А или АС.

Daic111 написал: достаточно "С"

Для АВ.

Daic111 написал: Нептун на отдельный автомат, чтобы оставлять включенным?

А Вы планировали при уходе Нептун отключать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.03.2021 в 21:31:33

#6971162

Daic111, вроде, все просто, без изысков, но не вижу РКН (и к нему байпас 3М), что вы ниже упомянули в сообщениях на кондеи достаточно 1,5мм2 на лоджии, где ТП, тоже можно/нужно 1,5мм2 на холодильник тоже достаточно 1,5мм2 ввод делайте 10мм2 и на плиту отдельный 6мм2, т.к. небольшой запас карман не тяготит и ... УЗО тип А, на 30ма

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу