Здравствуйте, подскажите пожалуйста, делаю ремонт, и решили поменять всю электрику, одна фаза щит уже есть hager volta на 36 модулей
- Свет Кухня/Коридор - С 10А (Светодиодное) 3х1.5
- Свет Комната - С 10А (Светодиодное) 3х1.5
- Свет С/У С - 10А (Светодиодное) 3х1.5
- Розетки Комната - C 16A (Комп,Телевизор,Приставка,Зарядки) 3х2.5
- Розетки Коридор/Wifi - C 16A (Роутер, пылесос) 3х2.5
- Розетки С/У - С 16А (Стиральная машинка, фен) 3х2.5
- Варочная плита - С 32А (планирую 3х6)
- Духовка - С 16А 3х2.5
- Холодильник - С 16А 3х2.5
- Розетки кухни Фартук + Вытяжка - С 16А 3х2.5
- Посудомойка, Защита от протечек Нептун, Измельчитель кухонный - С 16А 3х2.5
- Кондиционер - С 16А 3х2.5
- Лоджия(Розетка, свет, теплый пол) - С 16А 3х2.5
- Лоджия2(Розетка, свет, теплый пол) - С 16А 3х2.5 Какие посоветуете УЗО на данный щиток, чтобы все безопасно было)) и стоит ли доплачивать за автоматы " типа B" или достаточно "С"? Ввод на квартиру сейчас стоит советский рубильник на 40А (Местный электрик из жека сказал, менять на 50А, заводить в квартиру 3х6 в квартире ставить 40А , а на варочную панель 3х4) Я планировал на ввод 3х10, на варочную, 3х6, электрик сказал этого много, прав ли он? я не специалист, делаю для себя)