Nik1990
Nik1990
Новичок

Регистрация: 03.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

24.03.2021 в 21:30:19

Имеется обычная советская пятиэтажка с системой электропитания TN-C. Сейчас я меняю электропроводку в квартире и хочу сделать себе зануление, но сделать так, чтобы УЗО работало даже при обрыве нуля. Работоспособна ли моя схема? Допустимо ли такое подключение?

https://ibb.co/MGhrbhL - схема вот.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.03.2021 в 21:36:24

Nik1990 написал: Имеется обычная советская пятиэтажка с системой электропитания TN-C. Сейчас я меняю электропроводку в квартире и хочу сделать себе зануление, но сделать так, чтобы УЗО работало даже при обрыве нуля. Работоспособна ли моя схема? Допустимо ли такое подключение?

https://ibb.co/MGhrbhL - схема вот.

Nik1990, лучше не беритесь за ЭТО ваших знаний не хватает даже на то, чтобы схему верно нарисовать (вернее, обозначения на ней верные обозначить)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135915

24.03.2021 в 21:56:13

Nik1990 написал: чтобы УЗО работало даже при обрыве нуля.

УЗО и в обычной схеме включения продолжают работать при обрыве нуля, правда не "на корпус", а "на человека". Если не электронные.

Nik1990 написал: и хочу сделать себе зануление,

не делайте. Если будет вопрос почему - отвечать не буду.

0
Nik1990
Nik1990
Новичок

Регистрация: 03.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

26.03.2021 в 16:34:11

ZooZoo, А за что мне можно браться, подскажете? BV, на нет и суда нет. )

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.03.2021 в 17:23:54

Nik1990 написал: сделать так, чтобы УЗО работало даже при обрыве нуля.

Тогда как мин. вам необходимо электромеханическое УЗО.

Nik1990 написал: хочу сделать себе зануление,

Мечтаете о Премии дарвина. Разделять в этажно щите PEN на PE (заземление) и N (рабочий ноль) запрещено. Так же запрещено ставить коммутационные устройства на РЕ (заземление).

ZooZoo написал: лучше не беритесь за ЭТО

Поддерживаю. Изучит темы: как работает УЗО, что такое PEN и как не надо делать заземление.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Nik1990
Nik1990
Новичок

Регистрация: 03.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

26.03.2021 в 21:48:00

megrad, спасибо! Узо выбрал электромеханическое: Hager CD 264J (30mA). Заземление хочу в первую очередь потому что техника на кухне током бьется, если взяться одновременно за духовку, например, и раковину.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.03.2021 в 08:39:50

Nik1990 написал: Заземление

Откуда оно, если

Nik1990 написал: обычная советская пятиэтажка

Nik1990 написал: потому что техника на кухне током бьется,

Это кто то одарённо выполнил заземление. Подайте заявку в УК, пусть ищут.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

27.03.2021 в 17:44:45

Nik1990, пятиэтажка с газом?

0
Nik1990
Nik1990
Новичок

Регистрация: 03.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

27.03.2021 в 19:02:31

юра Т, нет. Электричество.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.03.2021 в 20:37:48

Nik1990 написал: ZooZoo, А за что мне можно браться, подскажете?

  • обратиться в УК если бортанут, то:
  • обратиться в прокуратуру с жалобой, что домовая проводка вас хочет "убить", а УК ничего не делает
  • найти с питере толкового электрика ̶(̶е̶с̶л̶и̶ ̶п̶о̶в̶е̶з̶е̶т̶,̶ ̶т̶о̶ ̶п̶р̶о̶к̶у̶р̶о̶р̶а̶-̶э̶л̶е̶к̶т̶р̶и̶к̶а̶ ̶ ̶:̶y̶u̶:̶ ̶ ̶:̶a̶ ̶ ̶)̶
0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

28.03.2021 в 09:27:10

megrad, а в TN-C-S разве не так делается? Понятно, что PE соединяется с землей в этой точке.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу