Концевики должны быть устроены так. Подаем питание L1 едем вверх - уперлись - разомкнулся концевик L1 и питание на двигатель прекратилось. Аналогично по L2 ... вниз. Я не встречал еще жалюзи и тд без концевых блокировок. Почему их нет у вас - вам видней. И в любом случае, даже если Вы поставите РТУ-2 из придется сделать
У Вас есть документы на Ваши жалюзи, вместо этого Вы сюда закидываете кривые рисунки.
9free_mind написал: Но беда в другом, при одновременном нажатии двух кнопок на движок подается сразу две противофазы (уверен, что неправильно формулирую, поправьте пожалуйста) , он стопориться и гудит.
9free_mind написал: Может кто знает иностранные аналоги РТУ-2?
Аналог собирается из двух реле на 220 с двумя парами контактов....
Но у Вас на двигатель 220 - поэтому достаточно реле с одним нормально замкнутым контактом.
9free_mind написал: С электроникой дружу,
9free_mind написал: Я физик по образованию, какие то базовые знания есть.
не похоже... т.к. задача "про три сосны".
Но:
Можно ли как то допилить защиту в самом движке думаю нет смысла даже разбираться. Слишком проблемно и сложно для меня.
Вы через предложение пишите взаимоисключающие вещи.