Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

20.06.2021 в 13:01:30

fhntv, где его взять, когда здесь один совет противоречит другому, и НИ ОДНОЙ ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЙ АКТ, ни одной фотографии. грамотный специалист эти ссылки наизусть помнит, по специальности если меня ночью разбудить я отвечу где требование содержится. иногда впечатление что дают здесь советы те кто сам нептун ни разу не ставил. кто ставит щас ваще не заморачивались ни о каких сальниках. я спросил говорят электрик просто через распредкороб поставил и все. ни о каких нижних мембранах также не было речи.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

20.06.2021 в 13:12:33

Maikee, одна коробка на питание, одна коробка на датчики, одна на краны. Хотя на питание не понятно зачем, в блоке такие же клеммы. С учетом установки коробки ромбом можно получить нормальную брызгозащиту на 6 вводов. Итого можно уложиться в 2 коробки если разобраться в том, что и для чего делается.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

20.06.2021 в 13:12:38

Maikee написал: не заморачивались ни о каких сальниках

У Вас на распредкоробке уже есть сальники. Так себе конечно, но есть. Заводить провода в коробку нужно только снизу, а не со всех сторон.

Alex___dr написал: А Вы уверены, что провод не разлохматится при засовывании в НШВ/НШВИ?

Зачем бы их туда засовывать

strider1978 написал: В отсутствии обжимки

?

0
fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

20.06.2021 в 13:13:05

Maikee написал: где его взять

по идее у нептуна должны быть авторизованные сервис центры которые занимаются грамотной установкой вам дают общие рекомендации согласно ПУЭ , нептун или не нептун тут роли не играет насчет нормативных актов вы борщнули - никто не будет расписывать ничего для вашей простите совсем нездоровой любознательности ну подумаешь при заливе бахнет ваш самопальный щиток, отключится нептун не выполнив свою роль в корне , какие то нижние мембраны... у вас логика присутствует ? понимаете что питающие и исполнительные соединения должны быть надежно изолированы от воды ? мембраны повредили , силиконом из герметизируйте если не хотите новую распредкоробку покупать за 30 рублей дополню - обычно люди изучают вопрос , потом делают вы бабахнули теперь изучаете, почему вы полгода выбирали дюбель для унитазного ершика ? а тут гораздо более ответственный этап запороли сразу ? в вашем стиле было открыть тему на полгодика насчет установки нептуна ...

0
Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

20.06.2021 в 13:20:54

strider1978, так если есть зачем увеличивать количество сальников мне говорят? я вот одно не понимаю, приходит электрик ставит обычный распредкороб знакомым и уходит. а здесь мне говорят надо искать какого то грамотного специалиста который будет менять сальники устанавливать минимум три распредкороба на краны датчики и кабель Во первых где этот специалист? Во вторых где место в шкафу для нескольких коробов? там же говорят нельзя несколько проводов в одну мембрану? Это запрещено каким то норм актом, который тоже никто не помнит.

0
fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

20.06.2021 в 13:23:24

Maikee написал: запрещено каким то норм актом, который тоже никто не помнит.

этот акт называется "здравая соображалка головы" я вам уже без акта сказал - герметик !

0
Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

20.06.2021 в 13:23:58

"по идее у нептуна должны быть авторизованные сервис центры которые занимаются грамотной установкой" именно такой центр советовал мне обычный распредкороб без сальников. Где взять "грамотных" которые устанавливают по пять распредкоробов с дополнительными сальниками?

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

20.06.2021 в 13:48:17

Maikee написал: провода датчиков я так понял на скрутку и под термотрубу

Maikee, как Вы это поняли? :) вообще либо пайка либо гильзы, ну или клеммный блок.

0
Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

20.06.2021 в 14:01:21

Dron/9K, на этом форуме в др теме сказали. Что будет если термотрубка на датчиках? И для чего термотрубка существует? на датчиках нет напряжения 220 какие риски? возгорание датчика? разрушение дома?

0
Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

20.06.2021 в 14:07:04

Dron/9K, пайка и гильзы ненадежно. тогда только ваго . вот еще возник вопрос. электрики установили розетки и одна искрит. так должно быть? они профессионалы им виднее. но те розетки которые я поставил без искр. что я опять неправильно сделал?

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

20.06.2021 в 14:14:35

Maikee написал: Dron/9K, пайка и гильзы ненадежно. тогда только ваго . вот еще возник вопрос. электрики установили розетки и одна искрит. так должно быть? они профессионалы им виднее. но те розетки которые я поставил без искр. что я опять неправильно сделал?

Maikee, Приёмка как проходила? Протоколы измерений у вас на руках?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.