29.03.2021 в 21:23:47


29.03.2021 в 21:30:15
Человеческий( Maikee) фактор, КЗ.

10-40-99@mail.ru
29.03.2021 в 21:32:23
Славик64, да это я вытащил обуглившиеся провода. может причина что провод от чайника?
29.03.2021 в 21:34:10
Maikee, судя по тому, что видно на фото, КЗ обязано было произойти.
Если провода в месте КЗ были зачищены так же как и по стрелке...
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
29.03.2021 в 21:34:44
Так низя

10-40-99@mail.ru
29.03.2021 в 21:35:06
Maikee написал: . может причина что провод от чайника?
Причина в руках "чайника".
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
29.03.2021 в 21:36:29
Maikee написал: может причина что провод от чайника?
Maikee, не в обиду, но чайник тут ... :)
10-40-99@mail.ru
29.03.2021 в 21:37:30
Maikee написал:
Maikee, вы что смотали два провода из кабеля и подключили к шине?
29.03.2021 в 21:37:56
Alekss, как у нас синхронно.:) Maikee, это не спроста.
10-40-99@mail.ru
29.03.2021 в 21:41:42
спасибо. там проблема что эти провода не лезут под маленькую клемму. но я не пойму одно. почему когда кз из за тв холодильника и т.д. прибор не повреждается а здесь все блоку кранты?
29.03.2021 в 21:43:31
Maikee, хотите жить - забудьте про лезть в электрику.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу