31.03.2021 в 17:04:14
#6973618
Установил инсталяцию Geberit, отвод воды: штатное колено черное 90град/90мм, потом труба сечением 90мм, длинной 40см, потом переход 90 в 110 вставленный в уголок 110 и труба 25 см в стояк уходит. Вроде небольшой путь, но при смыве вода поднимается почти до ободка на несколько секунд потом бодро уходит вместе с продуктами жизнедеятельности, но супруга жалуется что крайне это не эстетично. Попробовал собрать все на 110 трубе, но что то разница не большая. Похоже больше всего дает сопротивлениe потоку штатное подключение 90мм, после него хоть труба размером с ведро толку никакого. Или чаша такая неудачная? (Cersanit Delfi).
31.03.2021 в 17:16:06
#6973620
Похоже это беда чаши
31.03.2021 в 17:19:56
#6973621
Alexey_alexey написал: уголок 110
что за уголок-не прямой случайно? Рисуйте схему..
Alexey_alexey написал: Похоже больше всего дает сопротивлениe потоку штатное подключение 90мм, после него хоть труба размером с ведро толку никакого
вот и сделайте слив в ведро, тогда круг поиска станет поуже.
31.03.2021 в 17:29:12
#6973627
Inter написал: что за уголок-не прямой случайно? Рисуйте схему..
Уголок да прямой, ну 87 град, там в шкафу не развернуться по другому, два по 45 не лезут. Но вроде для такого сечения не должно вызывать проблем
31.03.2021 в 17:32:07
#6973629
Вот офиц. видео от церзанита
31.03.2021 в 17:34:16
#6973630
Alexey_alexey написал: Уголок да прямой, ну 87 град
вот и ответ, как и в видео-там аж два прямых прилепили
Alexey_alexey написал: там в шкафу не развернуться по другому
раз так думаете-слюбливайтесь :swoon
Alexey_alexey написал: вроде для такого сечения не должно вызывать проблем
ещё как должно
{{post:6973629,Вот офиц. видео от церзанита}}
там нет подъёма уровня
31.03.2021 в 17:36:57
#6973631
Alexey_alexey написал: офиц. видео от церзанита
там нет торможения и подъёма уровня
31.03.2021 в 17:39:48
#6973633
Inter написал: ещё как должно
Я поэкспериментирую, но от штатного колена то не избавится оно 90 град при 90мм сечения, либо колхозить что то придется
31.03.2021 в 17:43:52
#6973634
Alexey_alexey написал: от штатного колена то не избавится оно 90 град при 90мм сечения
от него не надо избавляться, оно обязательно должно быть, но после него-только плавные повороты
01.04.2021 в 16:50:53
#6973947
Подрезал немного трубы, удалось впихнуть два уголка по 45 Получилось вот так:
Вообщем стало значительно бодрее, с этим уже можно жить
01.04.2021 в 17:31:01
#6973956
Alexey_alexey, слив боле-менее нормальный, улучшить можно, если переход перенести ближе или дальше-не место ему в повороте... я бы в тройник его воткнул и понаблюдал за гидрозатвором (по идее, не должно утягивать).
01.04.2021 в 17:54:22
#6973960
Inter, Да вроде результат устраивает. В тройник, это надо трубы заказывать 90мм, они под боком не продаются. Пока продолжим двигаться в сторону завершения ремонта :). Может попозже поиграюсь. Спасибо за совет!
02.04.2021 в 12:50:10
#6974240
Alexey_alexey написал: Установил инсталяцию Geberit, отвод воды: штатное колено черное 90град/90мм, потом труба сечением 90мм, длинной 40см, потом переход 90 в 110 вставленный в уголок 110 и труба 25 см в стояк уходит. Вроде небольшой путь, но при смыве вода поднимается почти до ободка на несколько секунд потом бодро уходит вместе с продуктами жизнедеятельности, но супруга жалуется что крайне это не эстетично. Попробовал собрать все на 110 трубе, но что то разница не большая. Похоже больше всего дает сопротивлениe потоку штатное подключение 90мм, после него хоть труба размером с ведро толку никакого. Или чаша такая неудачная? (Cersanit Delfi).
Alexey_alexey, все верно, нельзя ставить 90 гр отвод после штатного, в него все упирается
04.04.2021 в 13:10:11
#6975042
Ставили унитаз DELFI - смыв устраивает, он мощный и смывает все с первого раза.