Дискуссия зашла в тупик, можно уточнить, получается заземляющее устройство не надо? А почему? А если его сделать будет хуже?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27828

13.04.2021 в 20:51:47

VAssya написал: А почему?

А потому, что PEN со стороны ТП подключён к ЗУ и в доме выполнена СУП.

VAssya написал: если его сделать будет хуже?

Будет дороже. Если есть средства на повышение безопасности, их можно потратить на другие цели. Прежде всего на ревизию и ремонт СУП.

BV написал: сварить щиты по вертикали катанкой, и приварить к PE ГРЩ

Это намного более полезное вложение средств, которое радикально снизит вероятность аварий.

0

Следование моим советам вредит кошельку

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

16.04.2021 в 18:42:55

ВТБ! написал:

СтранникXXI написал: В 10-этажном доме?

Какие нормативы требуют обязательное устройство ЗУ в данном случае?

10-этажному МКД требуется молниезащита.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27828

17.04.2021 в 08:18:12

СтранникXXI написал: 10-этажному МКД требуется молниезащита.

Выходит, что надо искать её проект и восстанавливать или заказывать новый. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

17.04.2021 в 12:42:53

ВТБ! написал:

СтранникXXI написал: 10-этажному МКД требуется молниезащита.

Выходит, что надо искать её проект и восстанавливать или заказывать новый. :(

Возможно, она существует, и заземлитель имеется, просто вопрощающий ничего об этом не знает.

0
VAssya
VAssya
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 428

17.04.2021 в 13:49:11

ДА, не знаю. На схеме ГРЩ ее нет, где искать то?

0
VAssya
VAssya
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 428

17.04.2021 в 13:51:24

ДА, не знаю. На схеме ГРЩ ее нет, где искать то? Снаружи дома никаких металлических шин , проводов нет. Может идти внутри дома? А заземлители могут быть внутри дома,или только по периметру?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.04.2021 в 09:43:22

VAssya написал: заземлители

Могут быть чем то массивным.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137311

18.04.2021 в 13:13:36

VAssya написал: ДА, не знаю. На схеме ГРЩ ее нет, где искать то? Снаружи дома никаких металлических шин , проводов нет. Может идти внутри дома? А заземлители могут быть внутри дома,или только по периметру?

VAssya,

  1. Обследование здания, анализ существующих документов.
  2. Проект: СУП, молниезащита (если надо), и тд и тп...
  3. Реализация.
  4. Проверка выполнения работ, измерения.

И делается это не на форуме и не по наитию местного дяди Васи электрика.

0