VAssya
VAssya
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 428

06.04.2021 в 21:36:27

Добрый день! Электрик из УК предлагает, протянуть в этажных щитках, дополнительный PEN провод, от шины PEN ГРЩ в рамках страховки от возможного отгорания нуля. Типа пусть, параллельно к уже имеющемуся. С соответствующим подключением к каждой рейке PEN, в каждом щитке.

Можно ли так делать?

И В Дальнейшем, типа ,если придем к модернизации от имеющейся TN- C к TN-S -C данный провод использовать как PE.

Да и если кто знает, для жилого многоэтажного дома 160 квартир, сделать защитное заземление во сколько обойдется?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137254

06.04.2021 в 21:58:28

VAssya, Фото? Особенности подсоединения - как сделан отвод в щитах? Сечение и материал PEN ?

VAssya написал: Электрик из УК предлагает, протянуть в этажных щитках, дополнительный PEN провод, от шины

в целом - не очень идея, или провести обслуживание, того что есть, или проложить новый. А вот сварить щиты по вертикали катанкой, и приварить к PE ГРЩ - вполне себе гуд.

VAssya написал: И В Дальнейшем, типа ,если придем к модернизации от имеющейся TN- C к TN-S -C данный провод использовать как PE.

а чего сразу не использовать как PE ? Какое сечение кстати?

VAssya написал: Да и если кто знает, для жилого многоэтажного дома 160 квартир, сделать защитное заземление во сколько обойдется?

почти тоже самое, что возьмет электрик за

VAssya написал: протянуть в этажных щитках, дополнительный PEN провод, от шины

(+ нулевые шинки в щитах, и шинки земли - считай копейки, + переключение нулей на шинки и где-то земли из квартир)

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18122

06.04.2021 в 23:00:51

BV написал: чего сразу не использовать как PE ?

Официально это надо как-нибудь оформлять?

0
VAssya
VAssya
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 428

06.04.2021 в 23:01:17

BV написал: в целом - не очень идея, или провести обслуживание, того что есть, или проложить новый. А вот сварить щиты по вертикали катанкой, и приварить к PE ГРЩ - вполне себе гуд.

Я тоже считаю, что лучше один, новый, но нигде не встречал, запрета на два провода параллельно. Может плохо искал. Фотки не сделал, Провод медь 16кв, от ГРЩ , по подвалу, затем в этажный стояк, без разрывов до 10 этажа. В щитках, при помощи ореха, соединение с нулевой шиной в этажном щитке. Таких проводов 8 шт, ( 4 парадных, по 2 стояка в каждой).

Цифру по заземлению, не соориентируете, хоть примерно, для понимания?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137254

06.04.2021 в 23:12:54

VAssya написал: Провод медь 16кв, от ГРЩ , по подвалу, затем в этажный стояк, без разрывов до 10 этажа.

если это существующий - то все гуд.

VAssya написал: В щитках, при помощи ореха, соединение с нулевой шиной в этажном щитке.

и нулевая шина на корпусе щита?

Можно - второй орех и на шинку зануления, если она есть в щитах. Так сделано во многих панельках.

VAssya написал: Цифру по заземлению, не соориентируете, хоть примерно, для понимания?

Спросите электрика Вашего - сколько стоит второй провод проложить, и 5-10% накиньте.

AndyMirror написал:

BV написал: чего сразу не использовать как PE ?

Официально это надо как-нибудь оформлять?

AndyMirror, хорошо бы. Проект маленький простенький в конторе с СРО. и тд Заказчиком может быть эксплуатирующая организация.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137254

06.04.2021 в 23:17:30

VAssya написал: но нигде не встречал, запрета на два провода параллельно.

его нет. Но токи будут распределяться пропорционально проводимости проводников и соединений. В последних нюансы - даже при хороших контактах проводимости могут отличаться раза в два, и так же токи. В этом нет ничего страшного - но и смысла не вижу. И в новом смысла нет - проверить/обслужить/перебрать/зачистить/протянуть - по месту.... существующие соединения - это самое нужное.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137254

06.04.2021 в 23:18:02

VAssya написал: Электрик из УК предлагает, протянуть в этажных щитках, дополнительный PEN провод, от шины

За чей счет банкет?

И это тоже вмешательство в электроустановку - реконструкция, но не ремонт. И тоже как бы проект надо.

0
VAssya
VAssya
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 428

07.04.2021 в 00:55:46

BV написал:

VAssya написал: Электрик из УК предлагает, протянуть в этажных щитках, дополнительный PEN провод, от шины

За чей счет банкет?

И это тоже вмешательство в электроустановку - реконструкция, но не ремонт. И тоже как бы проект надо.

BV, ТСЖ, сами себе хозяева, можем позволить. Хотим понять , может полностью переделать на TN-S-C , с установкой своего земляного контура.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137254

07.04.2021 в 01:00:21

VAssya написал: с установкой своего земляного контура.

он не обязателен

VAssya написал: ТСЖ, сами себе хозяева, можем позволить. Хотим понять , может полностью переделать на TN-S-C

конечно переделайте, посчитайте длину провода и работу - основное. Да и еще - в подвале - СУП - все железное подключить к ГЗШ. Подробности в ПУЭ и ГОСТ. Или возьмите схему любого современного дома

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

11.04.2021 в 13:57:31

BV написал:

VAssya написал: с установкой своего земляного контура.

он не обязателен

В 10-этажном доме?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27828

12.04.2021 в 07:55:17

СтранникXXI написал: В 10-этажном доме?

Какие нормативы требуют обязательное устройство ЗУ в данном случае?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу