08.04.2021 в 13:10:27
Уважаемые мастера и любители! Есть подключение сетевого фильтра на 16А напрямую к автомату в щитке. Внутри колодки фильтра провода на скрутке(отрезали родной провод и подключили от автомата кабель) Внимание вопрос. Я наблюдала,как делает электрик. Так вот,он сделал только один слой изоленты на скрутку. И совсем не по правилам,которые во всех видео в интернете(там нужно закрепить конец изоленты между проводами,потом делать витки изоленты с запасом небольшим,потом развернуться в другую сторону и снова мотать к началу. Получается два слоя и защита от сползания). Он же крутил в один слой и в конце просто оторвал кончик изоленты и прижал его посильнее. Пожалуйста не надо писать,что так нельзя подсоединять. Вопрос именно про тонкий одинарный слой изоленты и вероятности его сползания и замыкания. Или так тоже можно изолировать? Просто при максимальной мощности стиральной машины,на стирке в 90 градусов,греется в районе скрутки колодка и небольшая часть кабеля,входящего в нее. Но повторяю,только на таком режиме стирки. Кабель подходящий.усиленный. Если включаем технику,то строго по одиночке. До этого стояла обычная. Розетка и так же грелось при 90 градусах. Не сползет ли от нагрева изоляция внутри и не замкнет ли от этого?
08.04.2021 в 14:37:05
Анирамка, Обязательно сползёт , хоть в три слоя :nо: намотайте . Скрутку в топку, не глядя на ваше табу ее обсуждения . Пожар нежданный гарантирую. :mad: И электрик ваш - козел и колхозник , не мог поставить нормальную розетку . :net: :nо:
08.04.2021 в 15:02:53
Анирамка, https://mastergrad.com/forums/t295443-mozhno-li-malenkiy-uchastok-shnura-ot-udlinitelya-pilota-v-shtrobe-zadelat-universalnym-moment-montazhem/ Все тот же пилот ? Хроника пикирующего пилота )))
08.04.2021 в 15:07:45
Анирамка, https://mastergrad.com/forums/t295443-mozhno-li-malenkiy-uchastok-shnura-ot-udlinitelya-pilota-v-shtrobe-zadelat-universalnym-moment-montazhem/ Все тот же пилот ? Хроника пикирующего пилота ? :killyourselfbywall:
08.04.2021 в 15:44:43
Анирамка написал: Не сползет ли от нагрева изоляция внутри и не замкнет ли от этого?
По сути Вам что нужно? Какую-то специальную охлаждающую изоленту?
Ведь греется не просто так, значит проблема есть.
Анирамка написал: Не сползет ли от нагрева изоляция внутри и не замкнет ли от этого?
Обязательно сползёт и замкнёт.
08.04.2021 в 15:47:20
dokar написал: Хроника пикирующего пилота ?
Добром эта история не кончится.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.04.2021 в 18:29:02
Анирамка написал: Вопрос именно про тонкий одинарный слой изоленты и вероятности его сползания и замыкания. Или так тоже можно изолировать?
Фото что ли покажите, а то может вам показалось, что там один слой или изолента достаточно толстая и нахлёст слоёв с большим перекрытием.
Анирамка написал: Пожалуйста не надо писать,что так нельзя подсоединять.
Хозяину всё можно, даже пожар устроить.
Анирамка написал: Просто при максимальной мощности стиральной машины,на стирке в 90 градусов,греется в районе скрутки колодка и небольшая часть кабеля,входящего в нее.
Алюминий с медью скручен? А так же поди автомат стоит с номиналом побольше, что бы не выбивало? Неплохо бы стиралку поставить вод свой автомат и отдельный провод провести. Выбирайте более щадящие режимы стирки как для белья, так и для своей проводки.
Анирамка написал: Не сползет ли от нагрева изоляция внутри и не замкнет ли от этого?
Так зависит от перегрева, может и не спозти, а просто расплавиться с последующим замыканием/пожаром...
Давайте фото всего: скрутки, розетки, щита с автоматами/пробками.
08.04.2021 в 19:51:30
08.04.2021 в 20:23:58
Анирамка написал: Есть подключение сетевого фильтра на 16А напрямую к автомату в щитке. Внутри колодки фильтра провода на скрутке(отрезали родной провод и подключили от автомата кабель)
я понимаю, что цифры 1 и 6 (рядом стоящие) что-то могут значить :), но:
Анирамка написал: Внимание вопрос.
все-таки, какой номинал автоматического выключателя (АВ) в щитке? и есть ли в щитке УЗО, под которым данный АВ? / /
Анирамка написал: Просто при максимальной мощности стиральной машины,на стирке в 90 градусов,греется в районе скрутки колодка и небольшая часть кабеля,входящего в нее.
это косяк т.н. "электрика", соединение нужно переделать
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.04.2021 в 08:08:14
Я бы на месте вашего электрика не колхозил с фильтром и какими-то колодками, а просто поставил бы блок из 4-5 розеток с общей рамкой в том месте где у вас выходит кабель из стены. Подскажите ему, там работы не так уж много.
09.04.2021 в 08:25:49
mpmaks90 написал: Я бы на месте вашего электрика не колхозил с фильтром и какими-то колодками, а просто поставил бы блок из 4-5 розеток с общей рамкой в том месте где у вас выходит кабель из стены. Подскажите ему, там работы не так уж много.
mpmaks90, Это кто кому должен подсказывать правильное и ОТВЕТСТВЕННОЕ - решение ?
09.04.2021 в 08:59:12
dokar, в регионах мастера ничего не подсказывают, возле них надо стоять, помогать, даже делать какую-то работу за них. Ко мне вот пришли мебельщики. Хотели повешать кухонные шкафы на дюбель-гвозди 6х40. В кирпичную стену. Со слоем штукатурки. Пошел купил нормальные 8-е дюбеля. Начали вешать - перфоратором сверлить не умеют, отверстие раздалбливается так что ничего не держится, да ещё и криво уходит. Пришлось помогать. То же самое с сантехниками. Ровно паять полипропилен не умеют. Пришлось помогать. За время ремонта у меня этих примеров столько скопилось, что книгу написать можно. Я и так ни к кому не обращаюсь, но сантехники нужны только потому что МКД и сраное общедомовое имущество. Мебельщики - только потому что они изготавливали они пусть и устанавливают и отвечают за свои косяки. Как то так.
09.04.2021 в 09:43:23
mpmaks90 написал: в регионах мастера ничего не подсказывают, возле них надо стоять, помогать, даже делать какую-то работу за них.
mpmaks90 написал: Пошел купил нормальные 8-е дюбеля.
mpmaks90 написал: Пришлось помогать. То же самое с сантехниками. Ровно паять полипропилен не умеют. Пришлось помогать. За время ремонта у меня этих примеров столько скопилось, что книгу написать можно.
Так зачем вам такие мастера? Надо было нанимать помощника с меньшей оплатой и работать самому, а не помогать мастерам переплачивая им за помощь вам.
mpmaks90 написал: Я и так ни к кому не обращаюсь, но сантехники нужны только потому что МКД и сраное общедомовое имущество.
Первой кран и дальше всё ваше или переезжать в дом с горизонтальной разводкой коммуникаций, тогда домового у вас только вентиляция, а все стояки в общих помещениях.
09.04.2021 в 11:07:52
mpmaks90 написал: dokar, в регионах мастера ничего не подсказывают, возле них надо стоять, помогать, даже делать какую-то работу за них.
потом платить им деньги, потом, когда наступит понимание - переделать их косяки самому :)
mpmaks90 написал: Хотели повешать кухонные шкафы на дюбель-гвозди 6х40. В кирпичную стену. Со слоем штукатурки.
у соседки так кухня упала, хорошо что никого не зашибла.
mpmaks90 написал: Начали вешать - перфоратором сверлить не умеют, отверстие раздалбливается так что ничего не держится, да ещё и криво уходит. Пришлось помогать.
Может лучше таким пенделя в направлении двери? И их количество будет постепенно сокращаться?
mpmaks90 написал: Мебельщики - только потому что они изготавливали они пусть и устанавливают
Звонок на фирму - "зачем детей прислали"?
mpmaks90 написал: Ровно паять полипропилен не умеют. Пришлось помогать.
mpmaks90 написал: но сантехники нужны только потому что МКД и сраное общедомовое имущество.
Была похожая ситуация. Позвонил гл. инж... обьяснил... поменяли работников...
09.04.2021 в 11:08:28
ser000 написал: переезжать в дом с горизонтальной разводкой коммуникаций,
Вы серьезно?