15.04.2021 в 21:59:12

megrad написал: We.rus, не путайте КЗ и утечку. А если включить на данную группу помимо холодильника и ДШ, что то другое - тоже выбивает?

megrad,

Выбивает когда:

  • Остается одна цепочка с дифом 40А и духовкой, но только после того как открывается дверца духовки, если просто взяться за нее, то не выбивает
  • Если подключены духовка и холодильник выбивает сразу при включении общего автомата
  • Если только духовка при открытии дверцы
  • При перевернутой вилке (не понял логики в этом)
  • Если только холодильник подключен к дифу на 40А, когда включаешь общий автомат
  • Если повесить духовку на другой автомат (16А)
  • Если поставить узо на 25 вместо дифа на 40, не выбивает когда открываешь дверцу, но выбивает когда включаешь готовку
  • Если узо 25 и холодильник, сразу при включении общего автомата (без духовки)
  • Если в розетку духовки (без духовки) вставить (включал простую дрель), при пуске, выбивает
  • И помоему, если не перепутал, диф выбило при подаче питания общим автоматом даже тогда, когда духовка не была включена в розетку (не помню, был ли холодильник)
0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

15.04.2021 в 22:31:26

We.rus, у Вас явно перепутаны жилы в кабеле или в щите (ноль с заземлением)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.04.2021 в 11:11:39

We.rus написал: Если повесить духовку на другой автомат (16А)

А если на другое УЗО подключать?

We.rus написал: Если в розетку духовки (без духовки) вставить (включал простую дрель), при пуске, выбивает

Косяк в монтаже.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

We.rus
We.rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2020

Саратов

Сообщений: 16

18.04.2021 в 21:11:17

юра Т написал: We.rus, у Вас явно перепутаны жилы в кабеле или в щите (ноль с заземлением)

юра Т,

megrad написал:

We.rus написал: Если повесить духовку на другой автомат (16А)

А если на другое УЗО подключать?

We.rus написал: Если в розетку духовки (без духовки) вставить (включал простую дрель), при пуске, выбивает

Косяк в монтаже.

megrad,

Как от духовки, так и от холодильника идет отдельная линия напрямую в щиток. Перебрал розетки, там то сложно ошибиться, но все подключено правильно, в щитке все перебрал, все нули на нуле, вся земля в земле, куда еще копать?

megrad,

Узо я менял, пробовал на 25 и диф на 40.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.04.2021 в 01:13:36

We.rus, а у Вас сколько нулевых шин? (вижу лишь одну, а после каждого УЗО должна быть своя)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

19.04.2021 в 03:02:58

юра Т написал: We.rus, а у Вас сколько нулевых шин? (вижу лишь одну,

на которую идут нули от трех УЗО :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

19.04.2021 в 10:20:43

Не хамил бы тс , все б нашлось быстрее .

0

Да, ни фига.

We.rus
We.rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2020

Саратов

Сообщений: 16

19.04.2021 в 15:16:21

юра Т написал: We.rus, а у Вас сколько нулевых шин? (вижу лишь одну, а после каждого УЗО должна быть своя)

юра Т,

BV написал:

юра Т написал: We.rus, а у Вас сколько нулевых шин? (вижу лишь одну,

на которую идут нули от трех УЗО :)

BV,

Отдельно общая нулевая, отдельно куда сходятся все узо, но уже понял, что это не правильно.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

19.04.2021 в 16:29:45

We.rus написал: Отдельно общая нулевая, отдельно куда сходятся все узо

Это и есть ответ. Сколько у Вас будет/есть УЗО - столько и д.б. нулевых шин, за исключением единичных нагрузок, например: хотите отдельную линию в ванную с своим УЗО 10мА и АВ - тогда и в шине необходимости нетути...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

We.rus
We.rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2020

Саратов

Сообщений: 16

25.04.2021 в 21:01:53

megrad юра Т, Спасибо. Щиток собран, проблема была в нулях, в остальном схему собрал в основном правильно.

megrad Спасибо за советы, адекватные ответы и желание помочь.