Аватар пользователя
user5657678

Местный

Регистрация: 16.12.2019

Киев

Сообщений: 39

20.04.2021 в 03:03:07

Есть квартира в которой нормальная проводка кроме одной комнаты, как раз та в которой я хочу поставить кондиционер. Проводка протянута в комнату и дальше прикручена к старой. Так было сделано потому что был сделан ремонт. Сейчас стоит задача поставить кондиционер 12шку. Я понимаю что если делать по уму то надо тянуть 3 линии от щитка по коридору. Для этого надо все переделывать, разбирать шкафы. А если переделывать то уже все сразу а это я делать точно не хочу,потому что чтоб делать по уму то тогда надо делать ремонт и временно жить в другом месте. А к моменту завершения ремонта кондиционер уже будет не нужен))) Короче ремонт я тут делать желания не имею , мне просто нужен кондиционер.

Я вижу решение соорудить щиток В самой комнате, раскидать 3 линии с автоматами и развести новую проводку. Как то так. И сразу скажу что кроме кондиционера никаких мощных приборов я в комнате не использую!!!

Нормальный вариант?

Еще проще вариант: кинуть кабель в гофре от коробки по потолку (правда там обои тогда надо снимать) к кондиционеру, через автомат ессно. Если бы не обои сделал бы так и не парился бы.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.04.2021 в 09:58:14

user5657678 написал: Еще проще вариант: кинуть кабель в гофре от коробки по потолку

А в плинтусах?

user5657678 написал: Я вижу решение соорудить щиток

А от ближайшей розетки не судьба кондвй запитать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
user5657678

Местный

Регистрация: 16.12.2019

Киев

Сообщений: 39

20.04.2021 в 10:13:34

megrad написал: А от ближайшей розетки не судьба кондвй запитать?

кондиционер от розетки? Там алюминий, нельзя, да даже если и можно было это не правильно я считаю. Нужна отдельная линия на кондиционер, но тянуть ее от щитка я не намерен.

megrad написал: А в плинтусах?

силовой кабель в плинтусах? это шутка такая?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.04.2021 в 10:22:15

user5657678 написал: силовой кабель в плинтусах

Да.ссылка

user5657678 написал: Там алюминий

И что - линия так перегружена? А зачем 12 ку? Комната сколько? Или решили ферму заделать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
user5657678

Местный

Регистрация: 16.12.2019

Киев

Сообщений: 39

20.04.2021 в 11:05:13

megrad написал: А зачем 12 ку? Комната сколько? Или решили ферму заделать?

жарко, и окно хочу открытым держать почаще чтоб СО2 уходил и свежий воздух поступал. Боюсь девятка не справится

0
Аватар пользователя
user5657678

Местный

Регистрация: 16.12.2019

Киев

Сообщений: 39

20.04.2021 в 11:05:50

megrad написал: Да.ссылка

ну так кабель интернета а не силовой силовой пихать в плинтус это колхоз и безалаберность. У вас там так делают?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

20.04.2021 в 11:19:02

user5657678 написал:

megrad написал: Да.ссылка

ну так кабель интернета а не силовой силовой пихать в плинтус это колхоз и безалаберность. У вас там так делают?

user5657678, Закрывайте тему, ибо тема не по теме, а просто так..

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
user5657678

Местный

Регистрация: 16.12.2019

Киев

Сообщений: 39

20.04.2021 в 11:20:30

MaSeVi написал: Закрывайте тему, ибо тема не по теме, а просто так..

тема не по теме это как? надо флуд поудалять просто

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

20.04.2021 в 11:31:29

user5657678 написал:

MaSeVi написал: Закрывайте тему, ибо тема не по теме, а просто так..

тема не по теме это как? надо флуд поудалять просто

user5657678, Судя по вашей насточивой профанации собственной же темы ее следует закрыть . Вы не слушаете спецов , совершенно и хотите получить сферического конягу в вакууме.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.04.2021 в 12:08:37

user5657678 написал: и окно хочу открытым держать почаще чтоб СО2

Чаво? Кондеем улицу охлаждать?! Вам не кондей нужен а система климат контроль....

user5657678 написал: силовой пихать в плинтус это колхоз и безалаберность.

Колхоз это Ваша хочуха.

MaSeVi написал: Закрывайте тему, ибо тема не по теме, а просто так..

Поддерживаю.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
user5657678

Местный

Регистрация: 16.12.2019

Киев

Сообщений: 39

20.04.2021 в 13:42:16

dokar написал:

user5657678 написал:

MaSeVi написал: Закрывайте тему, ибо тема не по теме, а просто так..

тема не по теме это как? надо флуд поудалять просто

user5657678, Судя по вашей насточивой профанации собственной же темы ее следует закрыть . Вы не слушаете спецов , совершенно и хотите получить сферического конягу в вакууме.

dokar, это про запихать силовой кабель в плинтус?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

20.04.2021 в 14:21:12

user5657678,
Это про все . )))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

20.04.2021 в 14:31:30

user5657678 написал: запихать силовой кабель в плинтус?

В этом ничего зазорного, коли выбора нет. Но Вы и такой отклоняете, видимо-с...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

20.04.2021 в 14:57:36

MaSeVi, ТС , не понимает - Электроплинтус - с )))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111604

20.04.2021 в 15:30:06

user5657678 написал: И сразу скажу что кроме кондиционера никаких мощных приборов я в комнате не использую!!!

зачем тогда щиток?

user5657678 написал: Еще проще вариант: кинуть кабель в гофре от коробки по потолку (правда там обои тогда надо снимать) к кондиционеру, через автомат ессно

не естественно

user5657678 написал: Там алюминий, нельзя, да даже если и можно было это не правильно я считаю.

Ал 2.5мм2 нормально держит 3.5 квт нагрузки долговременно.

user5657678 написал: Нужна отдельная линия на кондиционер,

не обязательно

user5657678 написал: жарко, и окно хочу открытым держать почаще чтоб СО2 уходил и свежий воздух поступал.

охлаждать улицу - бред, для вентиляции достаточно небольшого, но постоянного притока

user5657678 написал: силовой пихать в плинтус это колхоз и безалаберность.

это Ваши личные думки, есть плинтуса с кабельканалами

user5657678 написал: надо флуд поудалять просто

ИМХО, надо научиться слышать не только свои мысли :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу