vood3r
vood3r
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Москва

Сообщений: 14

23.04.2021 в 00:41:45

Еще вопрос возможно ли сократить до 2х УЗО по 40А? Хотелось бы еще впихнуть в щит реле напряжения.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18572

23.04.2021 в 01:24:29

vood3r написал: Еще вопрос возможно ли сократить до 2х УЗО по 40А? Хотелось бы еще впихнуть в щит реле напряжения.

vood3r, Можете и сократить, но реле в Вашем случае необязательно

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vood3r
vood3r
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Москва

Сообщений: 14

26.04.2021 в 16:31:36

MaSeVi, еще вылезла одна проблема: на розетки местами 1,5 кв. мм., на свет - 2.5 кв. мм. и засунули все это под АВ 25 А. Допустимо будет использовать АВ 16 А с кабелем 1.5 кв. мм.? Накидал линии и АВ под них. Цветами выделил линии, которые будут работать под одним АВ. https://prnt.sc/123g1a8

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139758

26.04.2021 в 16:35:11

vood3r написал: Допустимо будет использовать АВ 16 А с кабелем 1.5 кв. мм.?

да.

0
vood3r
vood3r
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Москва

Сообщений: 14

26.04.2021 в 20:05:25

По итогу получилось так. Помчал я в магазин или будут какие замечания?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18572

26.04.2021 в 20:08:02

vood3r написал: Помчал я в магазин

Не спешите. Вам вполне достаточно 2-х УЗО: по 4АВ под каждое. Три всё-таки многовато...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vood3r
vood3r
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Москва

Сообщений: 14

26.04.2021 в 20:31:57

MaSeVi написал:

vood3r написал: Помчал я в магазин

Не спешите. Вам вполне достаточно 2-х УЗО: по 4АВ под каждое. Три всё-таки многовато...

MaSeVi,

Поправил. Излишки кабеля каким образом можно уложить в щите? Чтоб меня никто не материл при переделке из-за коротких кабелей в будущем.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18572

26.04.2021 в 20:34:15

vood3r написал: Излишки кабеля каким образом можно уложить в щите

А посмотрите раздел "Электрощиты...": там много примеров установки щитов с подключениями...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139758

26.04.2021 в 21:21:48

vood3r написал:

По итогу получилось так. Помчал я в магазин или будут какие замечания?

vood3r,
СВЧ и дух - на одной линии 1.5 - не гуд, только если никогда не будут работать вместе. Лучше под дух - проложить отдельную 2.5мм2 стиралка - хватит АВ 10А вытяжку ванной можно питать с осветительной линии, свой АВ - лишнее розетки зал свой АВ, кондишен - отдельный АВ 10А/1.5мм2 розетки спальня - развести с кондишеном на отдельные линии

Ну и наверное еще что-то появится не оптимальное не замеченное по описанию, но это уже больше трассировка на месте

0
vood3r
vood3r
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Москва

Сообщений: 14

26.04.2021 в 22:17:47

BV, отдельных линий уже не кинуть, ремонт чистовой. Проводку делали старые хозяева. Вытяжка и так совмещена с освещением, я выделил цветами линии, которые будут сидеть на одном АВ.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139758

27.04.2021 в 00:41:59

vood3r написал: я выделил цветами линии, которые будут сидеть на одном АВ.

линии 3,4,10 - "белые" а на схеме - под разными УЗО. Не понимаю...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу