Еще вопрос возможно ли сократить до 2х УЗО по 40А? Хотелось бы еще впихнуть в щит реле напряжения.
23.04.2021 в 00:41:45
Еще вопрос возможно ли сократить до 2х УЗО по 40А? Хотелось бы еще впихнуть в щит реле напряжения.
23.04.2021 в 01:24:29
vood3r написал: Еще вопрос возможно ли сократить до 2х УЗО по 40А? Хотелось бы еще впихнуть в щит реле напряжения.
vood3r, Можете и сократить, но реле в Вашем случае необязательно
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.04.2021 в 16:31:36
MaSeVi, еще вылезла одна проблема: на розетки местами 1,5 кв. мм., на свет - 2.5 кв. мм. и засунули все это под АВ 25 А. Допустимо будет использовать АВ 16 А с кабелем 1.5 кв. мм.? Накидал линии и АВ под них. Цветами выделил линии, которые будут работать под одним АВ.
26.04.2021 в 16:35:11
vood3r написал: Допустимо будет использовать АВ 16 А с кабелем 1.5 кв. мм.?
да.
26.04.2021 в 20:05:25


По итогу получилось так. Помчал я в магазин или будут какие замечания?
26.04.2021 в 20:08:02
vood3r написал: Помчал я в магазин
Не спешите. Вам вполне достаточно 2-х УЗО: по 4АВ под каждое. Три всё-таки многовато...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.04.2021 в 20:31:57
26.04.2021 в 20:34:15
vood3r написал: Излишки кабеля каким образом можно уложить в щите
А посмотрите раздел "Электрощиты...": там много примеров установки щитов с подключениями...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.04.2021 в 21:21:48
vood3r написал:
По итогу получилось так. Помчал я в магазин или будут какие замечания?
vood3r,
СВЧ и дух - на одной линии 1.5 - не гуд, только если никогда не будут работать вместе.
Лучше под дух - проложить отдельную 2.5мм2
стиралка - хватит АВ 10А
вытяжку ванной можно питать с осветительной линии, свой АВ - лишнее
розетки зал свой АВ, кондишен - отдельный АВ 10А/1.5мм2
розетки спальня - развести с кондишеном на отдельные линии
Ну и наверное еще что-то появится не оптимальное не замеченное по описанию, но это уже больше трассировка на месте
26.04.2021 в 22:17:47
BV, отдельных линий уже не кинуть, ремонт чистовой. Проводку делали старые хозяева. Вытяжка и так совмещена с освещением, я выделил цветами линии, которые будут сидеть на одном АВ.
27.04.2021 в 00:41:59
vood3r написал: я выделил цветами линии, которые будут сидеть на одном АВ.
линии 3,4,10 - "белые" а на схеме - под разными УЗО. Не понимаю...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.