28.04.2021 в 19:03:58
MaSeVi написал: ы лучше задачу переформулируйте. Получите советы, подытожите и потом уже задачу поставите ремонтникам
я как раз сижу подытоживаю) и вижу что варочную панель можно перекинуть с отдельного ДИФА на отдельный АВ под УЗО, а освещение с одного АВ развязать на 2 отдельных АВ.
Но всё ещё "жмусь" на отделение духового шкафа от розетки коридора.. Даже если она и сервисная..от силы что туда будет втыкаться - пылесос (у меня он 0,9кВт), даже одновременно с духовкой 2кВт - не должно быть сверхнагрузки ни на кабель, ни на автомат. А при отключении отопления - у меня кондиционер с обогревом :)
А вот если 2 ДИФа Санузла менять на одно УЗО(10мА)+ два АВ 16А 1Р - то номинал этого УЗО какой выбрать? У того же хагера я не нахожу УЗО 40/10мА например.
28.04.2021 в 19:08:26
serj12 написал: Анна80 написал: ремонтная бригада "под ключ"
Странный парадокс - по качеству можно попасть , но можно и по цене попасть
согласна полностью. Поэтому выделение из их объема работ такие работы как электрика и сантехника - ещё обсуждаемый у нас вопрос). Но схема ими предложена, и я хотела оценить её жизнеспособность для принятия дальнейших решений. Спасибо за ответы :flirt
28.04.2021 в 19:11:21
Анна80, а в какую суммы Вы хотите уложиться по щитку?
28.04.2021 в 19:22:43
юра Т написал: а в какую суммы Вы хотите уложиться по щитку?
на мой взгляд тысяч в 30 (включая сам щиток).. при этом конечно же не хочется все ужимать до ограничений - "не включаем фен если включена стиралка и т.д." :) сейчас, заменив диф варочной на автомат, щиток по ценам с сайта хагера - порядка 40ктыщ. А это 2 моих духовки :D
28.04.2021 в 19:26:02
ребят... вот еще один вопрос мне не особо понятный - на какие типы приборов можно не беспокоясь ставить УЗО или ДИФы типа АС а не А? Ведь они на порядок дешевле :)
28.04.2021 в 19:30:51
Анна80, у Вас в доме есть проблемы со стабильностью напряжения, были случаи отгорания ноля? если нет, то реле лишнее, все эти рубильники и неотключайки по большому счёту баловство, за 30 это очень приличный щиток получается, а большинству для всех нужд хватает щитка за 2 тыщи, (одно УЗО, пяток автоматов), у меня пару соседов в однушках живут вообще с одним автоматом на 16А (газ) и ничего, даже не парятся, им хватает
28.04.2021 в 19:59:02
юра Т написал: а большинству для всех нужд хватает щитка за 2 тыщи, (одно УЗО, пяток автоматов)
я понимаю.. существовала же квартира все эти годы на трёх старосоветских автоматах.
юра Т написал: у Вас в доме есть проблемы со стабильностью напряжения, были случаи отгорания ноля?
не знаю. квартира приобретена вот такой какая она сейчас. и судя по состоянию подъездного щитка - там может быть всё, что угодно))) там мне кажется от старости алюминий уже просто скоро развалится в проводах, а щиток скоро выпадет из стены :mad:. реконструкция по графику - аж на 2045 назначена. дожить бы)))
я понимаю, что лучшее-враг хорошего. Просто хочется сделать уже один раз так, чтобы потом не задумываться, а просто эксплуатировать. Отключаемая / не отключаемая это моё пожелание было, делается для удобства эксплуатации пожилым человеком, чтобы не объяснить каждый раз, что надо отключить уезжая на дачу, например, а просто чтобы человек опустил красный рычажок и ехал себе спокойно :) и из таких вот пожеланий/задумок и вырастают такие по-сути излишне напичканные щитки :sorry:
28.04.2021 в 20:01:30
Анна80 написал: варочную панель можно перекинуть с отдельного ДИФА на отдельный АВ под УЗО
Именно.
Анна80 написал: а освещение с одного АВ развязать на 2 отдельных АВ
Именно.
Анна80 написал: Но всё ещё "жмусь" на отделение духового шкафа от розетки коридора
Зря жмётесь.
Анна80 написал: А вот если 2 ДИФа Санузла менять на одно УЗО(10мА)+ два АВ 16А 1Р - то номинал этого УЗО какой выбрать?
Ничего ставить отдельного, да 10 мА не нужно. Под любое из предложенных УЗО и всё будет отлично.
Анна80 написал: У того же хагера я не нахожу УЗО 40/10мА например.
И не найдёте, только на 25А - чего, в принципе, хватит на веки вечные.
Анна80 написал: на мой взгляд тысяч в 30 (включая сам щиток)
Добрая сумма.
Анна80 написал: Ведь они на порядок дешевле :)
Дешевле, разумеется...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.04.2021 в 20:05:40
Анна80 написал: ребят... вот еще один вопрос мне не особо понятный - на какие типы приборов можно не беспокоясь ставить УЗО или ДИФы типа АС а не А? Ведь они на порядок дешевле :)
Вы о чем? На порядок - это в 10 раз. УЗО Хагер 63/30 тип АС - 2682руб УЗО Хагер 63/30 тип А - 3112руб Разница 430руб, или 16%. Какие, к лешему, порядки? П. С. Никогда не доверяйте "инженерку" мастерам "на все руки".
28.04.2021 в 20:23:52
MaSeVi написал: Анна80 написал: Но всё ещё "жмусь" на отделение духового шкафа от розетки коридора
Зря жмётесь.
жабу задавила.. Духовой будет один одинёшенек на своём автомате. Розетку коридора присобачим к холодильнику и будет тоже неотключаемой). И номинал ДИФ холодильника теперь станет 16А.
MaSeVi написал: да 10 мА не нужно. Под любое из предложенных УЗО и всё будет отлично.
туплю.. т.е. можно 2 ДИФа 16А/10мА, заменить на два автомата С16 1П и установить их в группы уже заложенных в щитке УЗО1 или УЗО2 (63А/30мА)? А как в этом случае с "СП31-110-2003 п.А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия"?
28.04.2021 в 20:27:39
СтранникXXI написал: Разница 430руб, или 16%. Какие, к лешему, порядки?
согласна. вопрос снят. :)