Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

29.04.2021 в 16:46:18

dokar написал:

BV написал:

СтранникXXI написал: К тому же, если при повреждении дифф.ток нарастает не мгновенно, раньше группового АВ отрубится АВДТ в ЩЭ и обесточит всю квартиру, что не очень хорошо.

А если мгновенно - то лотерея от уровня диф тока - тока КЗ - если глухое КЗ, то автомат может успеть быстрее селективного дифа, но при этом также вполне может успеть С40 вводного дифа :) Если же ток не достигает уровня срабатывания ЭМ расщепителя линейного автомата - то лотерея наперегонки... тепловой расцепитель - или задержка дифа.

BV, Ну вы господа, совсем уничтожили роль селективной противопожарной диффзащиты .)))

dokar, А роль д.б.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111295

29.04.2021 в 17:33:09

dokar написал:

BV написал:

СтранникXXI написал: К тому же, если при повреждении дифф.ток нарастает не мгновенно, раньше группового АВ отрубится АВДТ в ЩЭ и обесточит всю квартиру, что не очень хорошо.

А если мгновенно - то лотерея от уровня диф тока - тока КЗ - если глухое КЗ, то автомат может успеть быстрее селективного дифа, но при этом также вполне может успеть С40 вводного дифа :) Если же ток не достигает уровня срабатывания ЭМ расщепителя линейного автомата - то лотерея наперегонки... тепловой расцепитель - или задержка дифа.

BV, Ну вы господа, совсем уничтожили роль селективной противопожарной диффзащиты .)))

dokar, у крайнего клиента квартирный щит и этажный спина к спине, через бетон 5см. Вводной кабель аж целых 40см от зажима до зажима. Нужна селективная противочегототам защита (от тараканов в голове) при полной дифзащите, да еще и на меньшие токи в квартирном щите? :) (но если стоит - пусть - не мешает, повторюсь - при полной дифзащите в квартирном)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

29.04.2021 в 20:49:19

BV написал:

СтранникXXI написал: К тому же, если при повреждении дифф.ток нарастает не мгновенно, раньше группового АВ отрубится АВДТ в ЩЭ и обесточит всю квартиру, что не очень хорошо.

А если мгновенно - то лотерея от уровня диф тока - тока КЗ - если глухое КЗ, то автомат может успеть быстрее селективного дифа, но при этом также вполне может успеть С40 вводного дифа :) Если же ток не достигает уровня срабатывания ЭМ расщепителя линейного автомата - то лотерея наперегонки... тепловой расцепитель - или задержка дифа.

Разумеется. Но из этого никак не следует, что линии холодильника диффзащита не нужна.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

29.04.2021 в 20:59:14

BV написал:

dokar написал:

BV написал:

СтранникXXI написал: К тому же, если при повреждении дифф.ток нарастает не мгновенно, раньше группового АВ отрубится АВДТ в ЩЭ и обесточит всю квартиру, что не очень хорошо.

А если мгновенно - то лотерея от уровня диф тока - тока КЗ - если глухое КЗ, то автомат может успеть быстрее селективного дифа, но при этом также вполне может успеть С40 вводного дифа :) Если же ток не достигает уровня срабатывания ЭМ расщепителя линейного автомата - то лотерея наперегонки... тепловой расцепитель - или задержка дифа.

BV, Ну вы господа, совсем уничтожили роль селективной противопожарной диффзащиты .)))

dokar, у крайнего клиента квартирный щит и этажный спина к спине, через бетон 5см. Вводной кабель аж целых 40см от зажима до зажима. Нужна селективная противочегототам защита (от тараканов в голове) при полной дифзащите, да еще и на меньшие токи в квартирном щите? :) (но если стоит - пусть - не мешает, повторюсь - при полной дифзащите в квартирном)

BV, ну Вы же прекрасно знаете, что по современным нормативам некоторым линиям можно не иметь диффзащиты. С другой стороны,

7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

Проектировщики доблестно выполняют и то, и другое, и по фиг, сколько от ЩЭ до квартирного РЩ, полметра или десять

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

29.04.2021 в 21:06:21

СтранникXXI, Ebf. )))

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

29.04.2021 в 21:49:46

dokar написал: СтранникXXI, Ebf. )))

dokar, я помню.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111295

30.04.2021 в 11:56:10

СтранникXXI написал: рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

так я и ставлю до 300ма - 30ма... На вводе в квартиру, сразу после вводного автомата УЗО на все линии :)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

30.04.2021 в 12:13:54

BV написал:

СтранникXXI написал: рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

так я и ставлю до 300ма - 30ма... На вводе в квартиру, сразу после вводного автомата УЗО на все линии :)

А проектировщики, довольно часто, - нет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111295

30.04.2021 в 15:00:46

СтранникXXI написал: А проектировщики, довольно часто, - нет.

Я бы сказал - почти никогда

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу