28.04.2021 в 13:21:29
Добрый день. Переехали в трешку, делать капитальный ремонт с заменой проводки сейчас нет ни времени ни возможности. Дом 1998 года сдачи, строили из того что было. Электричество заводится в квартиру по двум линиям, через два разных автомата. Как выяснилось на одной линии все хорошо, а на второй все четыре выключателя размыкают не фазу, а ноль. Понимаю, что это не то что бы очень критично, но не правильно, особенно учитывая, что нынешнее освещение может предполагать наличие блоков питания, держать их постоянно под фазой не хочется, плюс моргания светодиодов при выключенном свете и т.д. Самым простым решением показалось просто перекинуть на одном вводе в щитке фазу и ноль, но хитрые электрики завели питание в квартиру трехжильной лапшой, по центру общий ноль, а по бокам фазы, следовательно манипуляции в щитке отменяются. Вскрыл первую от входа коробку, нашел провод, уходящий на "неправильную" линию, но он опять трехжильный и все три жилы запитаны. Что делать? Смотреть что в следующей распайке, может там одна жила не подключена или есть какие более простые варианты? Ещё раз повторюсь - замена проводки сейчас не рассматривается.
28.04.2021 в 20:59:02
and2595, выделенный текст так будет проще всего
28.04.2021 в 21:02:01
and2595, Вскрывать коробки - других простых вариантов нет.
29.04.2021 в 01:42:59
and2595 написал: Что делать?
Вызвать специалиста, заплатить денег и получить готовый результат по доведению старой проводки до разумного состояния, возможно с заменой отдельных фрагментов. Трехжильная лапша с общим нулем на две разные линии нарушает требования ПУЭ, как минимум по двум пунктам. И на фоне этого - выключатели в нуле значительно меньшее зло - так, мелочь
29.04.2021 в 08:38:01
Добрый день. В общем вскрыл вчера после работы распайки, нашел где были перепутаны провода, перебрал правильно. Тему можно закрывать, всем спасибо. PS Несмотря на 20-ти летний возраст, алюминиевая проводка сохранилась вполне достойно, нигде ни сыпется, ни крошится, ни ломается.
29.04.2021 в 09:36:53
and2595 написал: Несмотря на 20-ти летний возраст, алюминиевая проводка сохранилась вполне достойно, нигде ни сыпется, ни крошится, ни ломается.
Не обманывайте себя.
29.04.2021 в 09:42:38
and2595 написал: Несмотря на 20-ти летний возраст, алюминиевая проводка сохранилась вполне достойно, нигде ни сыпется, ни крошится, ни ломается.
При условии что не перегружались
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.04.2021 в 10:47:16
and2595 написал: Дом 1998 года сдачи, строили из того что было.
Это, в принципе, даже для новой проводки уже приговор.
29.04.2021 в 11:19:48
and2595 написал: Тему можно закрывать, всем спасибо.
BV написал: Трехжильная лапша с общим нулем на две разные линии нарушает требования ПУЭ, как минимум по двум пунктам. И на фоне этого - выключатели в нуле значительно меньшее зло - так, мелочь
Вам там жить... ПУЭ или ГОСТ - не принципиально.... ГОСТ Р 50571.5.52-2011521.8.2 "Использование общего нейтрального проводника для нескольких распределительных цепей не допускается..." У Вас таким образом ток в нуле ограничен двумя автоматами по 16А - то есть 32А по алюминию 2.5мм2 и ноль может легко погореть. А при срабатывании/отключении одного АВ работах на линии можно получить удар током от второго, не выключенного АВ. То есть.... тройную лапшу надо сменить/перетянуть по каналам на два кабеля, либо 4 отдельных проводника (если пока не идет речь о защитном проводнике)
29.04.2021 в 11:22:37
megrad написал:
and2595 написал: Несмотря на 20-ти летний возраст, алюминиевая проводка сохранилась вполне достойно, нигде ни сыпется, ни крошится, ни ломается.
При условии что не перегружались
megrad, а перегрузить вполне реально, даже под защитой АВ - см выше.
strider1978 написал:
and2595 написал: Дом 1998 года сдачи, строили из того что было.
Это, в принципе, даже для новой проводки уже приговор.
strider1978, как минимум - проверить соединения в коробках, особенно нагруженных линий
luzgin написал: недавно менял проводку в квартире 60-70 г аллюминий как новая. даже изоляция живая (не крошится и пластичная)
В плане деградации - аналогичный опыт - проблем нет и для более древних проводок
29.04.2021 в 11:33:55
BV написал: а перегрузить вполне реально
Сейчас да, раньше такой нагрузки не было.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.04.2021 в 14:36:10