07.06.2021 в 23:12:38
Radio, Спасибо.Посмотрю.
10.09.2021 в 15:20:15
Начал потихоньку подготавливать первое помещение к ремонту.
Вскрыл шов потолка между плитами перекрытия на предмет наличия старых проводов- однако ничего там не обнаружил...
Зато замерил толщину плит перекрытия. Плиты имеют видимо сплошную конфигурацию без каналов при толщине 115-120 мм. :swoon
В зазор можно рассмотреть доски деревянного пола соседней квартиры этажом выше. :)
Видимо появится возможность протянуть новые кабели от щитка в обход несущего ригеля по каналу между плитами...
29.09.2021 в 15:49:39
Andrey80, Привет. Я купил квартиру в таком же доме 1-335 Тул М. Данная тема мне очень интересна. Как продвигается работа?
Я ободрал потолок, стены, полы.
Старая проводка к светильникам идет по полу вышерасположенной квартиры (кроме санузлов). Соответственно, у меня на полу проводка освещения соседа снизу. Плиты перекрытия полнотелые, без пустот и каналов. Толщина плит 110 при ширине 3100 и 100 при ширине 2600 (по документации на серию 1-335). Перекрытия ни в коем случае нельзя штрабить, они и так тонкие. Поэтому проводку под освещение буду прокладывать по поверхности плит и закрывать натяжным потолком. Ригель буду обходить снизу в районе ванной, потом закрою аккуратно ГКЛ. Между ригелями у меня зазора нет.
Старую проводку к розеткам не изучал особо, местами видел на полу. Из-за ригелей не получится линии розеток вести по потолку, т.к. будет невозможно сделать опуски к розеткам. К розеткам поведу в стяжке пола. Стяжка это отдельная история.
02.10.2021 в 15:45:44
Dennis_A написал: Как продвигается работа?
Пока электрикой не занимаюсь. Начал возводить стены из ПГП, которые будут разделять гардероб(бывшая кладовка) и спальню с залом.
Dennis_A написал: Старая проводка к светильникам идет по полу вышерасположенной квартиры
Это не радует, хотя это не важно при прокладке новой.
Dennis_A написал: Перекрытия ни в коем случае нельзя штрабить, они и так тонкие
Даже не думал.
Dennis_A написал: Поэтому проводку под освещение буду прокладывать по поверхности плит и закрывать натяжным потолком.
Аналогично, только еще возможно дополнительно буду делать шумку потолка в некоторых помещениях.
Dennis_A написал: Ригель буду обходить снизу в районе ванной,
У меня ригель проходит напротив ванны- со стороны комнат.
Dennis_A написал: Между ригелями у меня зазора нет.
Свой стык опорный ригелей на опорной балке пока не вскрывал.
Dennis_A написал: Из-за ригелей не получится линии розеток вести по потолку, т.к. будет невозможно сделать опуски к розеткам.
Я предполагал их обойти у фасадных стен и подводить уже трассу к конкретным местам опусков. Да получится расход по длине кабеля, но зато не делать стяжку пола из-за этого.
04.10.2021 в 21:14:50
Andrey80, В данный момент застройщик в этажных щитах устанавливает автоматы 2х полюсные номиналом в 50Ампер. Счетчики ставят 2х тарифные 60Ампер . Вне зависимости от количества комнат в квартире (1комн-2комн-3комн) ставят щит наружной установки на 24 модуля в одной половине устанавливается счетчик в другой устанавливаются 4 диф.автомата 16Ампер(3шт) и 5Ампер(1шт) . Питающий кабель приходит ВВг 36 на плиту на бирке также пишут 36 но по факту прокладывают 34 а на розетки и освещение прокладывают 31,5. ПУЭ регламентирует вводной кабель ВВг 36 . На плиту также 36 (34 допускается о чём и говорит установленый диф.автомат на 25Ампер ) На розеточные группы 32,5 На группы освещения 31,5. по хорошему гостовский кабель 31,5 ещё надо постараться нагрузить чтоб он начал греться . Но опять же если это кабель гостовский а не Тушный. 10кв.мм как вводной кабель если вы собираетесь подключать плиту мощностью 17кВт тогда емеет смысл . И если есть возможность приобретения кабеля такого сечения (если от щита этажного до квартиры менее 10метров) тогда почему нет . Но это при условии что у вас в квартире будет стоять распредилительный щит с автоматами . И вот ещё определитесь с группами потребителей к примеру на кухне на освещение других комнат ставить автоматы серии С и более 3Ампер смысла нет. с учётом того что вы по потолку прокладывать собираетесь значит будет натяжной потолок и соответственно точечные светильник а они как правило диодные и с малым потреблением эл.энергии поэтому и автомат с маленьким номиналом .
04.10.2021 в 22:48:10
дачник85, У нас такой реконструкции не придвидется ближайшие 10 лет. Тем более дом с газом и эл.плит нет по умолчанию...
08.10.2021 в 09:40:07
На днях пытался посмотреть есть ли расстояние между горизонтальными несущими ригелями,чтобы можно было пропустить между ними кабели. По итогу расстояние есть,хоть и небольшое,но думаю что 5 кабелей можно будет проложить. Это намного упростило бы прокладку проводки в ту часть помещений за "ригельной зоной".
08.10.2021 в 09:56:34
Andrey80, а по стене ригели не обойти?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.10.2021 в 16:01:19
megrad написал: а по стене ригели не обойти?
В принципе можно, только зачем? Получится по 6 м. в каждую сторону - плюс нужно будет каким то образом обогнуть эти ригели у несущей(фасадной) стены. Следовательно углубиться (штробить) вертикально эту стену,что очень не хочется. Самое интересное- эти ригели опираются на несущую фасадную стену через такие же пластины (платики) толщиной 8-10 мм. И там све сварено,так что получится знатный гемор... :yu: Я хочу пройти между ригелями и далее раскинуть трассы сразу на 3 помещения. Прямо- гардероб,налево- большая спальня,направо- зал.
08.10.2021 в 16:45:25
Andrey80 написал: обогнуть эти ригели
Обшейте ГКЛ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.10.2021 в 16:53:19
megrad написал: Обшейте ГКЛ
Визуально ригели в этом случае станут еще шире и ниже. Да и сверлить перфом эти конструкции удовольствия не доставляет. Под ригелями будут установлены еще дверные коробки.