Аватар пользователя
Flyer55

Местный

Регистрация: 08.05.2021

Москва

Сообщений: 24

08.05.2021 в 21:06:25

Решил обратиться за советом. Сделали стяжку керамзито - пескобетоную, нарукожопили на совесть, но не суть; вышло так что в коридоре стяжка получилась очень тонкая, без керамзита, а электрика проложена по полу, соответственно, в месте под щитком лежит трасса из около 12 гофрированных кабелей, над которыми 1.5 - 2 см стяжки, отбивающейся легким предметом, в коридоре будет положена плитка. В некоторых местах по квартире, гофра вообще выглядывает из под стяжки. Внимание вопрос: как подлечить эти места, переделывать не вариант совсем, я смотрю уже на дорогущие составы эпоксидной грунтовки, лишь бы был толк, конечно есть вариант закрыть какими то листами, но это тоже не просто. Также, можно ли подлеченную стяжку "пролить" наливным полом, есть ли в этом смысл. На полу будет линолеум

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

08.05.2021 в 23:31:39

Flyer55 написал: как подлечить эти места

отбить легким предметом, очистить, грунтовать, залить вровень наливным цементным , пленку убрать, хоть какой то держак к основанию будет ...

Flyer55 написал: Решил обратиться за советом. Сделали стяжку

на будущее лучше делать наоборот, сначала за советом , потом делать

0
Аватар пользователя
Flyer55

Местный

Регистрация: 08.05.2021

Москва

Сообщений: 24

09.05.2021 в 00:25:34

fhntv, спасибо за ответ, я думаю, возможно стОит разрезать гофру и оставить один кабель на этих участках

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20880

09.05.2021 в 04:26:33

Flyer55 написал: я думаю, возможно стОит разрезать гофру и оставить один кабель на этих участках

да.

0
Аватар пользователя
Flyer55

Местный

Регистрация: 08.05.2021

Москва

Сообщений: 24

09.05.2021 в 21:40:58

а есть ли смысл пролить все сверху наливным полом и каким лучше?, стяжка кривовата

0
Аватар пользователя
Flyer55

Местный

Регистрация: 08.05.2021

Москва

Сообщений: 24

09.05.2021 в 23:35:49

кстати, есть важный момент - по периметру всего пола была проложена пленка, приклеивать бухтящую стяжку не к чему, может вообще закрыть все листами дсп?

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19490

10.05.2021 в 01:27:09

Flyer55, как это -закрыть? Повысить уровень на 16-18мм по всей площади??? Двери влезут по высоте?

0
Аватар пользователя
Flyer55

Местный

Регистрация: 08.05.2021

Москва

Сообщений: 24

10.05.2021 в 20:37:00

sanya1965, да я уже не думаю про двери, там разберемся, лишь бы пол норм был

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу