Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

11.05.2021 в 09:56:14

На даче ввод от ВЛ. По дому схема заземления TT. На веранде (полностью дерево вокруг) стоит старый советский холодильник (вилка два провода, без защитного проводника). Рядом встает новая стиралка, трехпроводное подключение, на линии дифф. Холодильник подключится тоже к линии с диффзащитой (этот же или отдельный автомат).

Собираюсь поставить на холодильник трехжильный кабель подключения, защиту завести на корпус. Плохая идея? Что я не учитываю? Вариант отказаться от холодильника не рабочий. Максимум - отодвинуть его в другой угол веранды для исключения одновременного контакта корпусов заземленного и незаземленного прибора.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.05.2021 в 10:06:47

Мишутк написал: защиту завести на корпус.

А современные холодильники как то по другому заземлены?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

11.05.2021 в 10:49:37

Мишутк написал: Собираюсь поставить на холодильник трехжильный кабель подключения, защиту завести на корпус. Плохая идея?

В холодильниках контакт заземления выведен чаще всего на корпус и двигатель:

Кроме того, заземляют корпус термореле-выключателя:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

11.05.2021 в 11:20:32

Мишутк, А если после модернизации диффзащиту будет выбивать ,вы посчитаете холодильник - рабочим ?

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

11.05.2021 в 11:50:39

Мишутк написал: Плохая идея?

будете бегать постоянно диф втыкать , старый холод гарантированно его выбивать будет :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

11.05.2021 в 11:54:18

fhntv написал:

Мишутк написал: Плохая идея?

будете бегать постоянно диф втыкать , старый холод гарантированно его выбивать будет :)

fhntv, Это ваша гарантия ? )))

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

11.05.2021 в 13:01:28

Рядом с холодильником появляется нулевой потенциал которого раньше не было (корпус стиралки). Первоочередная задача - не допустить прохождения тока с корпуса холодильника через человека на заземленный предмет. Замеры еще буду делать, что сейчас на корпусе. Если сейчас 0, то вся защита будет на случай поломки. Если сейчас уже не 0 и дифф выбъет, то холодильник будет оттащен в безопасный угол, где снова в пределах нескольких метров только сухие деревяшки.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

11.05.2021 в 13:29:45

dokar написал: Это ваша гарантия ? )))

да . моя старый холодос по любому шьется на корпус , для современного узо это шок будет

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

11.05.2021 в 13:49:57

только сухие деревяшки. Мишутк,
Холодильники умеют плакать шубой, вокруг себя . )

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

11.05.2021 в 15:50:19

fhntv написал: старый холодос по любому шьется на корпус , для современного узо это шок будет

Более важно то, что при отсутствии заземления шок будет для человека.

Относительно исправный холодильник обязан нормально работать с заземлением и УЗО 30 мА. Выбивает УЗО - пора на покой холодильнику. Запрет на самовольное заземление корпуса прописан только для ручного инструмента с двойной изоляцией (вторым классом защиты), и к холодильнику с нулевым классом защиты не относится никак.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

11.05.2021 в 19:03:13

Мишутк, тема высосана из пальца? Проверить сопротивление изоляции холодоса и принять решение: если в норме - успокоится, если не в норме - ремонтировать холодос... всё!

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

11.05.2021 в 19:04:22

dokar написал: Холодильники умеют плакать шубой, вокруг себя . )

жостко! :D

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

11.05.2021 в 20:14:26

Ixtim написал: Проверить сопротивление изоляции холодоса

...и это никак не повлияет на возможную в любой момент длительную утечку с фазы на корпус по воде. "Мокрый прибор".

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

11.05.2021 в 22:52:23

"Мокрый прибор". AlexeyL, Шикарное определение прибора с нестабильной изоляцией. )

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1842

11.05.2021 в 22:52:24

это мой случай!...в 90-е был на вызове у одной бабульки на Васильевском, её било током от плиты! Оказалось между плитой и холодильником был проход и она проходя этот интервал, всегда держалась руками за эти корпуса! я её только тогда порадовал хорошим качеством плиты!)))

0