Считаете ли вы хорошей идеей развести новую электрику на розеточные линии кухни кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка.
Почему спрашиваю, есть мастер, который, вообщем-то, достаточно опытен в вопросах ремонта, сам бы его рекомендовал многим.
Но вот по вопросу выше мое (и не только мое) мнение сильно разошлось с его.
Благодарю за комментарии.
LinkR написал:
Друзья, добрый день !
Прошу прощения за отдельную тему, но хотелось бы собрать в одном месте ваши мнения, оч нужно.
Считаете ли вы хорошей идеей развести новую электрику на розеточные линии кухни кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка.
Почему спрашиваю, есть мастер, который, вообщем-то, достаточно опытен в вопросах ремонта, сам бы его рекомендовал многим.
Но вот по вопросу выше мое (и не только мое) мнение сильно разошлось с его.
Благодарю за комментарии.
Простите, а откуда вообще возникла такая мысль? Неужели, попытка сэкономить?
СтранникXXI, Была договоренность на 2.5 с теми же условиями. Ребята накосячили и протащили везде провод на 1.5, стены уже заштукатурены.
Теперь идут убеждения в стиле "и так все проходит по нагрузке".
Человек с форума, я хочу показать ему эту тему.
Ну или же приму свершившееся как данность.
LinkR написал:
Друзья, добрый день !
Прошу прощения за отдельную тему, но хотелось бы собрать в одном месте ваши мнения, оч нужно.
Считаете ли вы хорошей идеей развести новую электрику на розеточные линии кухни кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка.
Почему спрашиваю, есть мастер, который, вообщем-то, достаточно опытен в вопросах ремонта, сам бы его рекомендовал многим.
Но вот по вопросу выше мое (и не только мое) мнение сильно разошлось с его.
Благодарю за комментарии.
Частенько в новостройках такая электрика от застройщика, их можно понять-экономят.
Режим работы чайника известен и мощность тоже. С печью СВЧ немного по другому. В зависимости от моделей и функционала,там есть обычные режимы,так и работа совместно с эл.грилями,а это уже другая мощность.
На мой субъективный взгляд, конечно сечение в 1.5 мм.кв ниже нормы,принятой для разводки под розетки.
Но думаю в данном случае при совместной работе чайника(кратковременный режим) и СВЧ (без гриля) негатива быть не должно. Данное сечение должно выдержать указанную нагрузку(мощность) без последствий.
LinkR написал:
Друзья, добрый день !
Прошу прощения за отдельную тему, но хотелось бы собрать в одном месте ваши мнения, оч нужно.
Считаете ли вы хорошей идеей развести новую электрику на розеточные линии кухни кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка.
Почему спрашиваю, есть мастер, который, вообщем-то, достаточно опытен в вопросах ремонта, сам бы его рекомендовал многим.
Но вот по вопросу выше мое (и не только мое) мнение сильно разошлось с его.
Благодарю за комментарии.
LinkR,
Вы укажите список линий , и подо что ?
Окромя указанного примера .
и всё это пучками и зашито горючей плёнкой? я бы не стал ставить автоматы больше 10 ампер
если нужно 16, то штукатурка не проблема, всё прекрасно выдирается, и заделывается(может и в гофре перетянуть можно, а иначе зачем её использовали?), убыток минимален, это же не дорогущий кафель снимать
пс. да, застройщики частенько экономят используя 1.5 мм кабель, но я не видел чтобы при этом они пускали кабель в гофре пучками за непроходными потолками
LinkR написал:
Друзья, добрый день !
Прошу прощения за отдельную тему, но хотелось бы собрать в одном месте ваши мнения, оч нужно.
Считаете ли вы хорошей идеей развести новую электрику на розеточные линии кухни кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка.
Почему спрашиваю, есть мастер, который, вообщем-то, достаточно опытен в вопросах ремонта, сам бы его рекомендовал многим.
Но вот по вопросу выше мое (и не только мое) мнение сильно разошлось с его.
Благодарю за комментарии.
LinkR,
Вы укажите список линий , и подо что ?
Окромя указанного примера .
dokar, по "примерному" списку потребителей все действительно проходит, местами правда впритык.
Мне не нравится сам факт, что самая нагруженная зона посажена на 1.5, плюс нет гарантии что розетки будут использоваться исключительно как их планировали.
Я бы подстраховался АВ десятками, как выше написали, но тогда их может периодически вышибать, что не входило в планы.
LinkR, в плане защиты от перегрузки 16А на 1.5мм2 при Вашем способе прокладки прокатывает. Другое дело, что ОТКЗ для С16 может не хватить. Если нет возможности измерить сопротивление петли "фаза-ноль", можно поставить В16.
да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое
юра Т написал:
и всё это пучками и зашито горючей плёнкой?
В гофре пучками?
да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое
да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое
юра Т,
Если у тс стационары на отдельных линиях, как не грузи оставшееся оборудование на оставшиеся линии,коэффициенты не дадут им помереть и вызвать пожар. Не раздувайте.
LinkR написал:
Была договоренность на 2.5 с теми же условиями. Ребята накосячили и протащили везде провод на 1.5, стены уже заштукатурены.
Теперь идут убеждения в стиле "и так все проходит по нагрузке".
Была договорённость, ребята накосячили, ребята пускай переделывают, а не пытаются извернуться взяв деньги в полном объёме выполнив работы в половину договорённости. Или можно сыграть на этом выбивая из ребят скидку на работы, но если работы комплексные, то возьмут своё на следующих этапах работ.
LinkR написал:
Ну или же приму свершившееся как данность.
Не исключено что свершившийся факт проработает много лет без сбоев - решать только вам (в том числе что включать в эти розетки), но если где-то потом захочется ещё одну розеточку на мощный прибор, то локти вам придётся кусать при оценки масштабов переделки, а это будет уже не только штукатурка, но и мебель двигать, обои переклеивать, плитку перекладывать и т.п.
LinkR написал:
кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка.
Данный пример будет работать без проблем, т.к. работают не продолжительное время.
юра Т написал:
и всё это пучками и зашито горючей плёнкой?
В гофре пучками?
да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое
юра Т, "в гофре" и "пучками" - взаимоисключающие понятия.
СтранникXXI, а разве пучок(2+4шт) не может быть в гофре? Да, и такое встречается, да и соседние гофры тоже греют друг друга, там несколько факторов на пределе, это не айс.
сама тема изначально не красиво поставлена,но хоть с честью выходите,не идете на поводу у умников,которые так и хотят выглядеть красиво за счет других.достоинство важнее прихоти,а если мастер прислушавшись решил переделать,то он почти молодец ;) на счет надобности этой затеи,я бы пообщался еще с мастерами электриками,и какие аргументы мастер в свою пользу говорит,сопоставите и тогда решите что делать
LinkR написал:
Человек с форума, я хочу показать ему эту тему.
озвучьте ник человека, чтобы понимать, кто может вот так накосячить на пустом месте
ZooZoo, Я бы не стал этого делать в любом случае, некрасиво )
Вы знаете, но у меня другое мнение на этот счет, поскольку любое красиво/некрасиво - это время и деньги
/ /
если вам все за так переделают и неловкий инцидент будет исПерчен, то нет проблем, поскольку человек молодец. и, соответственно, страна должна знать героя :)
а если ни фига Вам ничего не заменят, то тем более - страна должна знать хероя
/ /
я считаю, что накосячить может кто угодно, где угодно и когда угодно, это аксиома и тут не угадаешь
но перепутать 3х1.5 и 3х2.5 при наличии хоть маломальского опыта просто невозможно
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.