СтранникXXI написал: Обеспечивают. Согласно стандартам. При всех способах прокладки, за исключением прокладки в слое утеплителя.
Это не так, что в ПУЭ, что в ГОСТ/МЭК указано, что длительный ток протекающий по кабелю (допустимая токовая нагрузка) не должен превышать 18А, ток, а не номинал аппарата защиты, но автоматы C16/B16 пропускают длительный ток выше 18А гарантированно, причём, возможно, до 23А.
Что легко проверяется расчётом температур жилы и изоляции при указанных условиях.
СтранникXXI написал: Это уже из другой оперы. Формула 1/sqr(t) здесь не работает. В этом случае штатно отработает ТР.
Во-первых, работает, 60с недостаточно для достижения термодинамического равновесия, что тоже легко проверяется расчётом. Во-вторых, в ГОСТ/МЭК указано, что ТР имеет право не срабатывать при токе 2.55хIn в течении 60с.