27.05.2021 в 22:34:32

СтранникXXI написал: Обеспечивают. Согласно стандартам. При всех способах прокладки, за исключением прокладки в слое утеплителя.

Это не так, что в ПУЭ, что в ГОСТ/МЭК указано, что длительный ток протекающий по кабелю (допустимая токовая нагрузка) не должен превышать 18А, ток, а не номинал аппарата защиты, но автоматы C16/B16 пропускают длительный ток выше 18А гарантированно, причём, возможно, до 23А.

Что легко проверяется расчётом температур жилы и изоляции при указанных условиях.

СтранникXXI написал: Это уже из другой оперы. Формула 1/sqr(t) здесь не работает. В этом случае штатно отработает ТР.

Во-первых, работает, 60с недостаточно для достижения термодинамического равновесия, что тоже легко проверяется расчётом. Во-вторых, в ГОСТ/МЭК указано, что ТР имеет право не срабатывать при токе 2.55хIn в течении 60с.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

27.05.2021 в 23:36:55

Serge3leo, вы не ответили про сименс.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

28.05.2021 в 09:17:32

Serge3leo написал: Это не так

Это так. См. ГОСТ 50571.4.43-2012, п. 433.1

Serge3leo написал: Во-первых, работает,

Не работает. Соотношения интегралов Джоуля справедливо для времени не более 5с.

Serge3leo написал: Во-вторых, в ГОСТ/МЭК указано, что ТР имеет право не срабатывать при токе 2.55хIn в течении 60с.

Нет, не так. Он обязан сработать в течение 60с. И что дальше-то? Что, кабель расплавится? ;)