Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

15.05.2021 в 09:42:55

Delmaro написал: Если добавить в вводному УЗО 40A еще отдельное УЗО 40А на ПММ - в случае чего, они будут одновременно срабатывать или отдельно УЗО ПММ?

Они вообще не будут срабатывать. Но никакого "вводного узо", общего для всех нагрузок, быть не должно.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

15.05.2021 в 09:46:11

Radio написал:

Ixtim написал: "Мегапроблема" у столичного пользователя! А что же делать жителю какого-нибудь Замкадья? :cool:

Разве замкадье это не москва? Гляжу на карту - она со всех сторон замкадом.

Radio, Спрут одним словом . Который задушит сам себя . Непонятно , что скоро жрать будут все эти офисные хомячки .

0

Да, ни фига.

Delmaro
Delmaro
Новичок

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 72

15.05.2021 в 09:54:32

У меня сейчас стоит автомат и УЗО на входе и потом три группы на три фазы. 2 и 3 фаза имеют свои УЗО. ПММ висит на 1 фазе на которой нет УЗО.

Может мне просто по аналогии с 2 и 3 фазой поставить УЗО на 1 фазу и наступит мир и покой?

И если на шине нулевой синей нет места, можно УЗО подключить к верхней нулевой шине или можно поставить синий побольше?

"Мастеров" я при ремонте наслушался, теперь читаю форумы и пытаюсь исправить, не судите строго.)))

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

15.05.2021 в 10:19:15

Delmaro написал: Может мне просто по аналогии с 2 и 3 фазой поставить УЗО на 1 фазу и наступит мир и покой?

Не наступит. Вам надо перебрать щит. Трехфазное узо оставить для чисто трехфазных потребителей (плита или что там у вас), всё остальное распределить на три однофазные узо, по одному на фазу. И они должны быть запитаны не через трехфазное узо, а мимо него, прямо от вводного автомата. Тогда наступит.

0
Delmaro
Delmaro
Новичок

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 72

15.05.2021 в 10:30:46

Radio,

Спасибо! А вводный АВ 25А на 40А поменять нужно? В щитке домовом стоит 40А

0
Delmaro
Delmaro
Новичок

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 72

16.05.2021 в 10:03:56

Radio написал:

Delmaro написал: Может мне просто по аналогии с 2 и 3 фазой поставить УЗО на 1 фазу и наступит мир и покой?

Не наступит. Вам надо перебрать щит. Трехфазное узо оставить для чисто трехфазных потребителей (плита или что там у вас), всё остальное распределить на три однофазные узо, по одному на фазу. И они должны быть запитаны не через трехфазное узо, а мимо него, прямо от вводного автомата. Тогда наступит.

Radio,

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

16.05.2021 в 10:26:15

Delmaro, очень красиво.

0
Delmaro
Delmaro
Новичок

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 72

16.05.2021 в 15:54:03

Radio,
Спасибо. Значит так и сделаю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу