Здравствуйте! Имеется щиток однокомнатной квартиры, нужно разделить по группам(а может и не по группам)))) и поставить Узо. Думаю поставить два УЗО: 1-ая группа:Ванная т.е это Свет+Вытяжка и Розетки Ванная(двойная( Стиральная машина+ водонагреватель) и одинарная) 2-ая группа: Свет Гостиная, Свет прихожая Розетки прихожая+гостиная.

Вопрос в следующем :правильно ли по группам разделенны или что-то нужно поменять? И на сколько ставить УЗО или может ещё УЗО добавить(отдельно на стиральную машинку с водонагревателем)?

Щиток на 12 элементов.

Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1414

15.05.2021 в 10:02:27

#6987492

Кухни у вас нет?

Аватар пользователя
Klikinnik

Местный

Регистрация: 14.05.2021

Омск

Сообщений: 18

15.05.2021 в 10:42:21

#6987499

ser6672, на кухне свой щиток.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.05.2021 в 11:02:13

#6987503

Klikinnik написал: ser6672, на кухне свой щиток.

Klikinnik, А гостиная и есть комната ? И зачем в квартире , тем более однокомнатной, два щитка ?

Аватар пользователя
Klikinnik

Местный

Регистрация: 14.05.2021

Омск

Сообщений: 18

15.05.2021 в 11:05:12

#6987504

dokar, он уже был, не убирать же. Гостиная и есть комната.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.05.2021 в 11:14:56

#6987508

Klikinnik написал: ser6672, на кухне свой щиток.

Klikinnik, Тогда все просто . Свет сокращаете до двух групп. Розетки и бойлер перемешиваете светом из другой зоны . Рухнуло одно УЗО , другое УЗО в проблемной зоне оставит часть питания .

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.05.2021 в 11:17:51

#6987509

Klikinnik написал: dokar, он уже был, не убирать же. Гостиная и есть комната.

Klikinnik, На кухне свое УЗО есть ? Там оно не менее актуально .

Аватар пользователя
Klikinnik

Местный

Регистрация: 14.05.2021

Омск

Сообщений: 18

15.05.2021 в 12:18:32

#6987525

dokar, да, есть. Два Узо: 32/30 mA (16А,25А,10А) 16/30 mA (16А,16А,16А)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.05.2021 в 13:28:29

#6987536

Klikinnik написал: dokar, да, есть. Два Узо: 32/30 mA (16А,25А,10А) 16/30 mA (16А,16А,16А)

Klikinnik, На втором многовато всего .(

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

15.05.2021 в 13:32:11

#6987541

Klikinnik написал: 32/30 mA

Уверены? Может диф?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.05.2021 в 13:52:57

#6987550

MaSeVi написал:

Klikinnik написал: 32/30 mA

Уверены? Может диф?

MaSeVi, такой номинал делает ИЭК и иже с ним.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

15.05.2021 в 14:13:28

#6987559

СтранникXXI написал: такой номинал делает ИЭК и иже с ним.

Тьфу ты, точно!))

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Klikinnik

Местный

Регистрация: 14.05.2021

Омск

Сообщений: 18

15.05.2021 в 15:09:09

#6987568

dokar,

dokar написал:

Klikinnik написал: dokar, да, есть. Два Узо: 32/30 mA (16А,25А,10А) 16/30 mA (16А,16А,16А)

Klikinnik, На втором многовато всего .(

dokar,на втором узо больше ставить или как!?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.05.2021 в 15:12:13

#6987571

Klikinnik написал: dokar,

dokar написал:

Klikinnik написал: dokar, да, есть. Два Узо: 32/30 mA (16А,25А,10А) 16/30 mA (16А,16А,16А)

Klikinnik, На втором многовато всего .(

dokar,на втором узо больше ставить или как!?

Klikinnik, Что за потребители под этим малохольным УЗО ?

Аватар пользователя
Klikinnik

Местный

Регистрация: 14.05.2021

Омск

Сообщений: 18

15.05.2021 в 15:13:35

#6987572

dokar написал:

Klikinnik написал: ser6672, на кухне свой щиток.

Klikinnik, Тогда все просто . Свет сокращаете до двух групп. Розетки и бойлер перемешиваете светом из другой зоны . Рухнуло одно УЗО , другое УЗО в проблемной зоне оставит часть питания .

dokar, прошу меня извинить, блин ни чего не поняла :eek: Т.е на одно Узо ставить свет(ванная прихожая и комната), а на другое узо все розетки, так!?

Аватар пользователя
Klikinnik

Местный

Регистрация: 14.05.2021

Омск

Сообщений: 18

15.05.2021 в 15:15:08

#6987574

dokar написал:

Klikinnik написал: dokar,

dokar написал:

Klikinnik написал: dokar, да, есть. Два Узо: 32/30 mA (16А,25А,10А) 16/30 mA (16А,16А,16А)

Klikinnik, На втором многовато всего .(

dokar,на втором узо больше ставить или как!?

Klikinnik, Что за потребители под этим малохольным УЗО ?

dokar, 1) Вытяжка+ 3 розетки 2) духовой шкаф 3) небольшой водонагреватель

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

15.05.2021 в 15:20:40

#6987575

Klikinnik написал: Т.е на одно Узо ставить свет(ванная прихожая и комната), а на другое узо все розетки, так!?

С точностью до наоборот)))

Klikinnik написал: 1) Вытяжка+ 3 розетки 2) духовой шкаф 3) небольшой водонагреватель

Многовато...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.05.2021 в 15:23:35

#6987576

Klikinnik, У меня под мойкой на даче бойлер 15l , но 2,9 киловата . Тоже вроде небольшой. ) А так до часа через это УЗО допустим ток до 28,8А.

Аватар пользователя
Klikinnik

Местный

Регистрация: 14.05.2021

Омск

Сообщений: 18

15.05.2021 в 15:43:27

#6987580

Водонагреватель 1.2 кВт.