Аватар пользователя
Klikinnik

Местный

Регистрация: 14.05.2021

Омск

Сообщений: 18

15.05.2021 в 15:15:08

dokar написал:

Klikinnik написал: dokar,

dokar написал:

Klikinnik написал: dokar, да, есть. Два Узо: 32/30 mA (16А,25А,10А) 16/30 mA (16А,16А,16А)

Klikinnik, На втором многовато всего .(

dokar,на втором узо больше ставить или как!?

Klikinnik, Что за потребители под этим малохольным УЗО ?

dokar, 1) Вытяжка+ 3 розетки 2) духовой шкаф 3) небольшой водонагреватель

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

15.05.2021 в 15:20:40

Klikinnik написал: Т.е на одно Узо ставить свет(ванная прихожая и комната), а на другое узо все розетки, так!?

С точностью до наоборот)))

Klikinnik написал: 1) Вытяжка+ 3 розетки 2) духовой шкаф 3) небольшой водонагреватель

Многовато...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

15.05.2021 в 15:23:35

Klikinnik, У меня под мойкой на даче бойлер 15l , но 2,9 киловата . Тоже вроде небольшой. ) А так до часа через это УЗО допустим ток до 28,8А.

0
Аватар пользователя
Klikinnik

Местный

Регистрация: 14.05.2021

Омск

Сообщений: 18

15.05.2021 в 15:43:27

Водонагреватель 1.2 кВт.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу