30.05.2021 в 22:46:50
Добрый день, уважаемое сообщество, нуждаюсь в помощи в подборе автоматов/диф/узохотелось бы какое-то оптимальное решение....
В квартиру заходит 3 фазы, в общем коридоре, в щитовой где счетчики, установлен автомат на 32А, от него ввод в квартиру в щиток Hager на 36 позиций
Проводка в квартире организована следующим образом:
Как грамотоно распределить все линии и подобрать оборудование, где просто автомат, где диф, где УЗО? Проводка по квартире 2.5 квадрата, на варочную поверхность потолще (кажется 4 квадрата)
С началом пнятно, входной автомат на 32А (3х фазный) или 3 однофазных по 32А, потом реле напряжения на 32А (а лучше 40А), а вот дальше что и как не понятно... консультировался с двумя местными электриками, получил 2 разных мнения по наполнению щитка, по бюджету мнения в 2 раза отличаются... ну и растерялся
Из нюансов - варочная поверхность у меня подключается по 2м фазам (ну или по одной также можно подключить), кондиционер 18-ка, потребление 1600Вт
Какой бренд оборудвания оптимально взять? Например EATON насколько хорош/плох?
Спасибо ответившим!
30.05.2021 в 23:43:06
sebis, Нойбиберг?
31.05.2021 в 10:43:31
юра Т, да, лействиетельно, странно, специально не ставил, даже не слышал о таком населенном пункте до этого, исправил на Киев :)
31.05.2021 в 11:27:42
sebis написал: Какой бренд оборудвания оптимально взять? Например EATON насколько хорош/плох?
Вот же ответ:
sebis написал: щиток Hager
Цена вопроса - хоть ИЭК.
sebis написал: Как грамотоно распределить все линии и подобрать оборудование, где просто автомат, где диф, где УЗО?
Три УЗО, без дифов. распределяется примерно равномерно.
sebis написал: входной автомат на 32А (3х фазный) ...
Правильный ответ.
sebis написал: потом реле напряжения на 32А
На 50 А, три - на каждую фазу.
sebis написал: варочная поверхность у меня подключается по 2м фазам (ну или по одной также можно подключить)
Если кабель 4 ка, то только на 2 фазы и диф 3 х фазный. Водогрей тоже бы на 3 фазы подключили - проточный.
sebis написал: Проводка в квартире организована следующим образом:
Защиту от протечек, тёплый пол, посудомой, сигналку, электрику на балкон планируете? Розетки и освещение одноимённых комнат разместить под разные УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.05.2021 в 11:50:10
megrad, спасибо за ответ и консультацию, водогрей уже куплен и становлен, однофазный, тут без вариантов, Защиту от протечек, тёплый пол, электрику на балкон не планирую. Посудомой уже стоит, на кухне, подключена к "Линия на Розетки кухня (над столешницей, рядом мойка)"
По номиналам можете пжлст посказать где какое УЗО/автомат/диф? Спасибо!
31.05.2021 в 12:34:55
sebis написал: По номиналам
На розетки 16 А, на освещение 10 А - при условии, что у Вас светодиоки. После РН три УЗО на 40 А 30 мА, кондей точно такую мощность потребляет? Хотя и 16 А хватит. На варочную 3 х фазный диф 25 А 30 мА, либо трёхполюсное УЗО 25 А 30 мА + АВ двух полюсный (трёхполюсный) на 25 А. На духовку 16 А. Для каждого УЗО своя нулевая шинка.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.